对配电运行中设备的检修与维护技巧分析

2022-03-19 10:31:02 | 浏览次数:

【摘 要】配电设备是电力系统中重要的组成部分,配电运行中设备情况好坏对配电系统的影响较大。因此,为确保配电运行中设备的安全稳定,就必须了解配电运行中设备常常产生的问题、掌握有效的检修与维护技巧,以提高工作效率,减少故障的发生率,确保整个配电系统的安全可靠运行。

【关键词】配电运行;设备检修;设备维护;技巧

随着我国城市现代化发展进程,电力系统可为人们的生活提供能量的支持。配电运行的发展逐渐趋于配电线路系统化方向。配电线路作为电网的关键组成部分,直接影响到市场需求。电力需求量保持逐年增长的趋势,时代赋予配电线路的安全使用要求。

一、配电运行中设备的检修与维护的主要目的

配电线路中的设备检修技术是提高配电线路应用性能,稳定配电线路运作,实现配电线路现代化、系统化,是凸显配电线路设备运作能力的关键。目前在我国,还没有形成系统的设备检修与维护,大部分地区的配电线路没有相应的设备检修技术做保障。

二、配电设备的安装运行

2.1室内型

一般而言,室内变配多为永久型配电,多选定专门的变压器室作为变压器的安装位置。如果变压器的体积较小,可以直接安装在地坪位置。但是,如果变压器的体积较大,则需要加装与之相配套的散热设备,同时提高变压器的架高,提高至0.6m左右即可,固定在轨梁之上。在变压器室的建筑墙体下方位置安装用以通风的百叶窗,以保证散热效果,维护变压器的正常运行。

2.2室外型

對于低压配电设备而言,其安装的位置多为配电箱或配电柜,其中需要用到变压器台。常见的变压器台主要有单杆柱上式变压器台、双杆柱上式变压器台、地台式变压器台三种。单杆柱上式变压器台一般适用于低于50kVA的变压器,在电杆上安装避雷器,电杆要求入土深度达到1.5m以上,同时加装高压跌落式熔断器,采用一根引下线连接变压器的外壳与中性点;双杆柱上式变压器台一般适用于不超过200kVA的变压器,先把由双层角钢制成的横担安装在电杆之上,起到支撑变压器的作用,双杆柱上式变压器台的双杆高度分别为10m和12m。

三、配电运行中设备的常见问题

3.1互感器

在线路配电运行过程中,互感器常见的问题有绝缘子有污点产生放电现象,设备的渗油与漏油问题,设备的短路以及闪络问题等。互感器与变压器、电容器一样,都是配电运行中的重要组成部分,互感器是保障配电系统安全、稳定运行的重要设备,如若不及时进行检修与维护,一旦互感器出现问题,整个配电系统的运行效率将会降低。

3.2变压器

变压器是配电运行过程中重要的组成部分,在配电运行中,变压器常出现的问题有:涡旋电流的产生,线圈电阻问题,变压器消耗过大以及高温运行环境中变压器的老化等,这些问题的存在无疑会影响整个配电系统的运作。可以说,变压器是配电运行系统的核心设备,如若变压器出现了故障,必然会引发局域供电的问题,情况严重时,还会出现大面积电力故障现象,此种状况下,整个配电运行的质量会受到严重的影响。

3.3电容器

电容器与互感器、变压器一样都是配电运行过程中的重要环节,需要引起相关工作人员的足够重视。电容器在运行过程中容易出现的问题主要有元件过热、设备渗油以及设备击穿等问题。长期的生产实践表明,一旦电容器出现故障,不仅会影响配电运行效率,而且还会使正常的生产作业受到极大的影响。另外,如若配电设备中的电容器经常出现故障,且不进行及时的检修与维护,那么电容器的使用寿命将会极大的缩短。

四、配电运行中设备的检修与维护技巧

4.1变压器的检修与维护

这里所指的变压器主要是干式变压器,它是配电运行系统中的重要设备之一。干式变压器在运行过程中不可避免的会存在一些问题:

4.1.1由于变压器运行过程中,会存在线圈电阻,进而使得变压器在运行过程中产生一定的铜耗。

4.1.2变压器运行过程中,会存在一定的铁磁材料涡旋电流以及磁化电感电流,因此会产生一定的铁耗。

4.1.3配电网中的变压器在运行过程中往往处于工频状态,再加之变压器的体积大,将会产生更大的损耗。这些损耗往往转化为热能的形式,进而使得设备温度上升,造成绝缘层老化,绝缘性能下降,时间一长,极易引发安全事故。针对以上变压器存在的一系列问题,相关的电力工作人员必须做好日常的检修与维护工作。在平常的检修、维护工作中注意及时清理空气颗粒物以及变压器上的尘埃。如若变压器长期处于潮湿的环境下,那么极有可能引发放电现象,因此应将变压器置于比较干燥的环境中。另外,应注意变压器运行时的温度,有无异响等特殊情况的出现,如若发现及时进行处理,避免更严重事故的发生。

4.2电容器的检修与维护

配电运行过程中必然会产生部分无功功率,这部分无功功率的存在会增加设备的网损,在配电过程中为了提高功率因数,降低相应的损耗,就必须进行无功补偿。而电力电容器的作用正是补偿线路中的分布感抗,为确保整个电力系统的稳定提供前提条件。电容器是配电运行设备中的重要组成部分,它只有在额定电流下工作才能够发挥最大的作用,通常情况下,电容器电流必须控制在额定电流的1.2倍以内,如若高于此值,应立即关闭电容器,否则极易造成损害,电流过高时会烧毁电容器。配电运行过程中不仅对电容器的电流有限制,且运行过程中的电压也有限制,通常情况下不得高于额定电压的1.1倍,否则极易出现异常情况。工作人员应严格按照要求检查电容器组,看其是否存在有漏油、开裂的现象,运行过程中的温度是否过热,做好对电容器外观的监测工作,每天至少一次,另外,还需检查端子是否存在松动现象等,一旦发现上述问题,应及时停止使用并进行更换,以免出现严重事故。

4.3互感器的维护

互感器的维护工作主要涉及两个方面,包括电压互感器的维护以及电流互感器的维护工作。首先分析电压互感器的维护,相关工作人员应及时发现电压互感器绝缘存在的缺损以及裂痕现象,保持互感器的清洁。电压互感器存在的较为严重的问题便是渗油问题,处理好此问题,对于维护电压互感器的正常运行意义重大。其次是电流互感器的维护问题,电流互感器又称变流器,其二次阻抗一般都比较小,且二次侧额定电流应尽可能控制在5A左右。通常情况下,电流互感器的正常运行需要额定工况作为支撑,如若超过了额定工况,那么运行过程中的误差将会增大,烧坏设备的可能性也会随着增加。因此,电流互感器运行的重点在于确保电流互感器无过热现象,消除设备运行过程中出现的异常响声,一旦遇到上述现象,应及时采取可行性措施,以控制故障向严重化的方向发展。

结语

为保证配电设备运行的可靠性,在检修维护上,应完善计划检修制度,对每一个设备都设置出合理的检修维护计划,多进行巡视,定期对配电设备进行维护。同时,每个工作人员必须掌握配电运行中设备的检修与维护技巧,减少故障率,提高设备检修速度,发现异常情况要及时解决,确保配电设备的安全可靠运行,使电力系统健康安全运行。

参考文献:

[1]李建忠.如何做好输配电线路安全运行维护工作[J].电力安全技术,2007.

[2]曹孟州.供配电设备运行、维护与检修[M].北京:中国电力出版社,2011.

[3]闵华光.浅析输配电线路运行管理[J].中国高新技术,2009.

(作者单位:国网大宁县供电公司

推荐访问: 配电 检修 运行 维护 技巧