浅谈直流系统中蓄电池的检测和维护

2022-03-21 08:08:15 | 浏览次数:

摘要:鉴于蓄电池在直流系统中对电力安全运行的重要作用,文章就蓄电池的使用、检修、维护进行了探索。

关键词:直流系统;蓄电池;检修;维护

中图分类号:TM912.4文献标识码:A文章编号:1006-8937(2011)20-0106-01

近年来,由于阀控式铅酸蓄电池具有容量稳定、体积小、易于安装等优点,被广泛应用。本文就阀控式铅酸蓄电池的使用、维护等进行了探讨。

1影响阈控蓄电池寿命的几个因素

蓄电池作为直流系统中的储能元件,是系统可靠运行的核心部件。做好蓄电池的日常维护,才能保证外界电源中断时发挥其应有的作用。影响阈控蓄电池寿命主要有如下几个因素:

①蓄电池的匹配组合。蓄电池在加工生产中不可能做到每只电池的充放电特性完全一致,到了用户手中更没有挑选的余地了。在使用中,用同一个充电电源,又向同一负荷放电,久而久之,个别电池由于特性差别越来越大,而影响整个装置的性能。

②蓄电池的工作温度。工作温度是影响蓄电池使用寿命的一个决定性因素,而大多数人对此认识不足。适宜的电池运行环境温度为20℃~25℃,对照生产厂家提供的温度/寿命特性表,可以看出当环境温度超过25℃后,每升高10℃电池寿命几乎就要缩短一半。

③蓄电池的浮充电的工作状态。目前,蓄电池大多数都处于长期的浮充电状态下,只充电,不放电,这种工作状态极不合理。大量运行统计资料表明,这样会造成蓄电池的阳极极板钝化,使蓄电池内阻急剧增大,使蓄电池的实际容量(Ah)远远低于其标准容量,从而导致蓄电池所能提供的实际后备供电时间大大缩短,减少其使用寿命。

2蓄电池的保养与维护

①日常维护。经常保持蓄电池表面的清洁。发现表面有灰尘和硫酸时,应及时擦拭;经常用蒸馏水清洗排气栓,保持排气栓通气良好;按照规定进行蓄电池的充电、放电和补充电工作;充电过程中,电解液的温度不得超过45℃,严防过量充电;放电过程中,严禁大电流放电和过量放电;充放电过程中,应开动通风装置排除酸雾,使室内空气较为新鲜;发现故障应及时排除;蓄电池充电间应经常保持清洁、干燥、空气流通、光线充足;做好各种充、放电的记录工作。

②定期维护。非启动用蓄电池每月应认真地用蒸馏水擦拭一次表面,直至表面(含外壳)不呈酸性为止;启动蓄电池每半个月应认真地检查连接条,极柱及输出接线的接触情况和牢固程度,彻底清除金属部位(如接线端子)的氧化物和锈蚀,更换金属部位的凡士林油;及时检查和排除蓄电池的故障。

③年度维护。每年检查连接部分是否有松动;每年电池组以实际负荷进行一次核对性放电试验,放出额定容量的30%~40%;每三年进行一次容量试验,到使用六年后每年做一次,若该组电池实放容量低于额定容量的80%,则认为该电池组寿命终止。

3蓄电池内阻测试的方法

3.1蓄电池内阻测试的必要性

虽然很多研究人员对采用蓄电池内阻估算蓄电池容量存在着不同的看法,但定期进行蓄电池内阻测试仍然是蓄电池维护的重要工作,欧姆测试技术在蓄电池维护方面得到广泛使用。

①有助于对蓄电池组中单体蓄电池的横向比较,目前各种蓄电池内阻测试设备的测试结果可对该组蓄电池进行单体比较,从而有助于发现整组蓄电池中的“落后”电池;十几节甚至几十节串联的电池组,只要一节过早损坏,就可能导致整个电池组报废。

②借助于计算机技术可实现单体蓄电池不同时期的纵向比较,对测试数据发生突变的单体电池进行重点监测,有助于对整组蓄电池的寿命进行客观评价,从而保证整组蓄电池容量,有效保障设备安全运行。

3.2蓄电池内阻测量的常见方法

①直流放电法。直流放电法就是通过对电池进行瞬间大电流放电,测量电池上的瞬间电压降,通过欧姆定律计算出电池内阻。

②交流注入法。交流法通过对蓄电池注入一个恒定的交流电流信号,测量出蓄电池两端的电压响应信号,以及两者的相位差,来确定蓄电池的内阻。

4结语

直流系统的可靠性是保障变电所安全运行的重要条件之一。通过加强对蓄电池的日常使用和维护,增强直流系统的安全性和稳定性,达到增强供电的可靠性,这对电网安全稳定运行具有重要意义。

参考文献:

[1] 黄金都.直流系统中蓄电池组的容量性能检测与分析[J]. 冶金动力,2004,(4).