施工现场临时用电施工组织设计编制导则

2022-05-15 10:55:02 | 浏览次数:

摘要:为在建筑工程施工现场用电中贯彻执行“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,确保施工现场用电中的人身安全和设备安全,达到安全文明施工以及施工现场用电设施的设计、施工、运行及维护做到安全可靠,经济合理,规范施工现场临时用电文件的编制,特制定本导则。

施工现场临时用电施工组织设计的内容和步骤:

一、现场勘测

了解地下有无管线。周围有无外电架空线路,外电线路电压等级及距建筑物的安全距离,初步确定,电箱位置、数量及电缆线路走向并确定电缆敷设方式,统计用电机械设备台数、容量并汇总。

二、确定电源进线、变电所或配电室、配电装置、用电设备位置及线路走向

三、进行负荷计算

(一)、用表格形式列出施工用电设备的名称、型号、规格、数量、功率及有关参数。

(二)、现场总用电负荷计算。

采用简化公式估算(该式计算结果一般偏大)。

计算容量Sjs=(1.05-1.1)(K1∑P1/cosφ+K2∑S2+K3∑S3+K4∑S4)KVA。

式中:P1——电动机额定功率KW;S2——焊机额定容量KVA;

S3——室内照明容量KVA;S4——室外照明容量KVA;Cosφ——电动机平均功率因数(0.65-0.75);K1,K2,K3,K4——需要系数;

K1一般取0.5,当电机总数为10-20时取0.6,少于10台取0.7;

K2一般取0.6,当焊机10台以上时取0.5;K3取0.8;K4取1。

计算电流Ijs=Sjs/ *U。

式中:Sjs——施工用电计算容量KVA; U——电源线电压KV;

Ijs——电源计算线电流A。

(三)、根据计算结果选择电气设备及材料

1、总电源线确定:按导线长期允许载流量选择

Iy>=Ijs。

式中:Iy——导线长期允许载流量;Ijs——最大计算负荷电流。

当总电源线较长(>=100m)时,须进行电压损失校验,其电压损失应小于额定电压的5%,否则,须重新选择导线截面。

电压损失校验简化公式:△U%=∑Pj*L/C*S。

式中:Pj——最大有功计算负荷KW(若为视在功率Sj则除以cosφ); L——负荷末端与电源端(变配电室)的距离m;C——常数,铜芯取77,铝芯取46.3; S——导线截面mm2。

2、总开关、总漏电保护器选择

须满足:额定电压 Ue=500V;额定电流Ie>=Ijs。

3、总配电箱选择

根据总负荷电流及馈线回路,必须选择省安全监督站的推荐标准总配电箱。

(四)、分路负荷计算:

利用简化式Sjs=1.05(K1∑P1/cosφ+K2∑S2+K4∑S4)进行计算。

其中:K1、P1为电动机类设备的需要系数和有功功率;K2、S2为焊接类设备的需要系数和容量;K4、S4为室外照明需要系数和容量,K4取1。

1、分配电箱电源线的选择,同总配电箱电源线的选择。

2、分配电箱的选择,必須为省安全监督站的推荐标准总配电箱。

(五)、单台用电设备可不必计算负荷,其额定负荷按设备铭牌参数确定。电源线、开关、漏电保护器的选择必须满足设备额定电流及电机启动时的尖峰电流需要。

四、选择变压器

(一)变压器台数的选择:

当施工现场用电量﹤750KVA,又只有少量一、二级负荷时,可选择一台变压器,因为它接线简单,投资少,经济、运行的可靠性。

(二)变压器容量的选择:

当只装一台变压器时,其变压器容量Se应满足全部用电设备总计算负荷Sjs的需要。 即:Se≧Sjs

选择变压器容量时,应当考虑留有15%——25%的余量;但同时因为要考虑变压器的正常过负荷能力。单台变压器容量以750KVA为宜,不宜大于1000KVA。

(三)变压器位置的选择:

供电变压器的位置直接关系到供电的安全、可靠、节约电器材料等。

五、设计配电系统

(一)、设计配电线路,选择导线或电缆:

配电线路设计主要是选择和确定线路的走向,配电方式(架空线或埋地电缆等)导线的排列和敷设要求。选择确定配线型号、线径规格及其防护措施等。

(二)、设计配电装置,选择电器:

主要是指总配电箱、分配电箱和末端开关箱的设计。

(三)、接地装置的设计:

接地是现场临时用电工程配电系统安全、可靠运行和防止人身间接触电的一种基本保护措施。

(四)、绘制临时用电工程图纸,主要包括用电工程平面图、配电装置布置图、配电系统接线图、接地装置的设计图。

六、设置防雷接地

防雷设计包括:防雷装置装设位置的确定,选择防雷装置的形式及防雷接地装置的确定。防雷设计应保证根据设计所设置的防雷装置和接地电阻值,其保护范围能可靠的覆盖整个施工现场并符合规范电阻值的要求,对雷害能有效的起到防护作用。

七、确定防护措施

临时用电规范中有详细要求。

八、制定安全用电措施和电气防火措施

(一)、安全用电措施:

1、安全用电技术措施:

a、接地与接零。b、漏电保护器的配置。c、外电防护。d、配电系统。e、移动式电动工具、手持式电动工具。f、照明。g、防雷、避雷措施。

2、安全用电组织措施:

a、建立健全安全用电领导体系,强化用电管理。b、建立健全安全用电技术档案。c、定期对各类用电人员进行安全用电知识培训。d、定期对专业电工安全培训,专职电工必须持证上岗。e、定期进行安全用电测试并做好记录。f、及时向专业电工、各类用电人员进行安全技术交底,及时进行电气维修,发现问题消除隐患,并做好记录。g、建立安全用电责任制、明确专职电工和用电人员的职责。h、建立临时用电安装、拆除制度。i、诚恳接受上级安全检查人员的监督、检查、指导,认真整改。

(二)电气防火措施 :

1、施工现场发生火灾的主要原因:

a、电气线路过负荷引起火灾。b、线路短路引起火灾。c、接触电阻过大引起火灾。d、变压器、电动机等设备运行故障引起火灾。e、电热设备、照灯具使用不当引起火灾 。f、电弧、电火花引起火灾等。

2、预防电气火灾的措施:

a、施工组织设计时要根据电气设备的用电量正确选择导线截面。

b、经常教育用电人员正确执行安全操作规程。

c、电气操作人员要认真执行规范,正确连接导线,接线柱要压牢、压实。

d、配电室的耐火等级要大于三级,室内配置砂箱和绝缘灭火器。

e、施工现场内严禁使用电炉子。使用碘钨灯时,灯与易燃物间距要大于30cm,室内不准使用功率超过100W的灯泡,严禁使用床头灯。

f、使用焊机时要执行用火证制度,并有人监护。

g、施工現场的高大设备和有可能产生静电的电气设备要做好防雷接地和防静电接地,以免雷电及静电火花引起火灾。

h、存放易燃气体、易燃物仓库内的照明装置一定要采用防爆型设备,导线敷设、灯具安装、导线与设备连接均应满足有关规范要求。

i、配电箱、开关箱内严禁存放杂物及易燃物体,并派专人负责定期清扫。

j、施工现场应建立防火检查制度,强化电气防火领导体制,建立电气防火队伍。

3、施工现场一旦发生电气火灾时,扑灭电气火灾应注意以下事项:

a、迅速切断电源,以免事态扩大。

b、当电源线因其它原因不能及时切断时,一方面派人去供电端拉闸,另一方面灭火时,人体的各部位与带电体应保持一定充分距离,必须穿戴绝缘用品。

c、扑灭电气火灾时要用绝缘性能好的灭火剂如干粉灭火机,二氧化碳灭火器,1211灭火器或干燥砂子。严禁使用导电灭火剂进行扑救。

九、附图

(一)、配电装置布置图。(二)、接地装置大样图。

(三)、用电工程平面图。(四)、配电系统接线图。

推荐访问: 用电 施工现场 编制 施工组织设计 临时