浅谈悬挑式脚手架的构造要求与管理维护

2022-05-07 18:15:02 | 浏览次数:

【摘要】当前我国群众生活水平不断提高,社会经济快速发展,高层建筑受到多方的关注及重视,悬挑式脚手架因其具备就地取材、搭设方便、安全可靠、成本节约等诸多优点,目前在高层建筑施工过程中广泛使用。由于其荷载传递路线特殊,技术要求复杂,对人员安全、施工质量、施工速度和工程成本、邻近建筑物和场地及安全文明施工第一视觉效果都有着重大的影响。本人结合相关规范及现场经验,从悬挑式脚手架的构造要求考虑,就如何做好悬挑式脚手架的防护及日常维护提出几点看法。

【关键词】悬挑式脚手架;构造要求;防护;管理维护

悬挑式脚手架是指其垂直方向荷载通过底部型钢支承架传递到主体结构上的施工用外脚手架。适用于在高度不大于100m的高层建筑或高耸构筑物,每道型钢支承架上部的脚手架高度不宜大于20m。如因工程需要确需超过20m应根据建质[2009]87号文“关于印发《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》的通知”中,“架体高度20m及以上的悬挑式脚手架工程应进行专家论证”的要求进行专家论证。

一、悬挑式脚手架组成及构造要求

1、悬挑式脚手架基本结构分两部分,一是主要受力的悬挑型钢支架;二是以悬挑型钢支撑的钢管扣件双排脚手架,由立杆、小横杆、大横杆、剪刀撑、搁栅、竹笆、护栏等组成,同一般双排脚手架。悬挑原理为型钢支承受自重及上部传来的脚手架架体恒载和施工活动荷载、部分风荷载等,并将其传到建筑物上。

2、悬挑式脚手架型钢挑梁是架子的主要受力构件,应采用双轴对称型钢制作,钢梁截面高度不应小于160mm, 其型号、规格、固端和悬挑尺寸应按专项方案中要求经设计计算确定,规范推荐使用工字钢,与建筑结构连接应不小于1.25倍的外挑长度,与建筑物的连接必须可靠(如由不少于两道的预埋U型螺栓与压板采用双螺母固定,螺杆露出螺母不少于3扣)。锚固型钢悬挑梁的U型钢筋拉环或锚固螺栓直径不宜小于16mm。 材质应为热轧光圆钢筋HPB300经冷弯而成。 悬挑钢梁前端应采用吊拉卸荷,吊拉卸荷的吊拉构件有刚性的也有柔性的,如果使用钢丝绳,其直径不应小于14mm,使用预埋吊环应使用直径不宜小于20mm的HPB300级钢筋制作。 钢丝绳卡不得少于3个。悬挑式脚手架宜采用焊接长0.2m,Φ20mm~Φ30mm的短钢管或短钢筋作为定位底座并加强过程控制及强化验收制度,保证定位底座质量。悬挑式脚手架应在外侧立面沿整个长度和高度上连续设置剪刀撑,每道剪刀撑跨越立杆根数为5~7根,最小距离不得小于4跨且不小于6m,剪刀撑水平夹角为45°~60°。连墙件中的连墙杆宜与主结构面垂直设置,当不能垂直设置时,连墙件应向脚手架一端下斜连接。连墙件的间距应按照一般落地式脚手架搭投规定,垂直不大于二步,水平不大于三跨与建筑结构拉接菱形布置。脚手架的荷载基本都是通过扣件传递的,所以每只扣件的扭矩要求必须达到45-55N〃M。

二、悬挑式脚手架架体防护及层间防护

1、外架与结构主体之间距离为300mm,用废旧模板镶钉进行封闭,每四步一封闭,架体底部再兜网封闭,以防坠物。

2、在外立杆内侧0.6m、1.2m处设栏杆各一道,竹笆每步设置,踢脚板操作面设置三步,整个外架沿全高用安全密目网封闭。

3、人货电梯处外架断开,断开处加以封闭,并在脚手端部层层设置连墙件硬拉接,并设置必要的横向支撑。

二、悬挑式脚手架使用过程中应注意事项

1、悬挑脚手架上作业人员应穿防滑鞋及悬挂安全带,并戴好安全帽。

2、脚手架上作业人员应做好分工及协调配合。

3、作业人员应带工具袋,操作工具应放在工具袋内,以防坠物伤人。

4、搭设材料应随搭设速度,随用随上,以免放置不当掉落伤人。

5、每次收工前,架上材料应使用完,不要存留在作业面上,已搭好的脚手架应形成稳定结构,不稳的要临时加固。

6、在搭设过程中,地面配合施工人员应避开落物的区域。

7、在搭设脚手架时,严禁使用不合格材料。

8、配合专人指挥,作业人员必须服从统一指挥。

三、悬挑式脚手架的管理与维护

当悬挑脚手架完成以后,悬挑脚手架需经验收后方可投入使用,相关管理人员应重点注意以下几点内容。

1、在悬挑脚手架的使用期间,不能对如下杆件做拆除处理:主节点处的纵向水平杆、横向水平杆,纵向扫地杆、横向扫地杆,连墙件。

2、作业层上的施工不能超载荷载,禁止悬挂起重设备,严禁在脚手架上固定模板支架、缆风绳、泵送管道等物件。悬挑脚手架使用过程中,结构施工阶段不得超过2层、装饰施工阶段不得超过3层同时作业,集中堆载不得超过300kg,另外脚手板上的垃圾要随时清理。

3、在脚手架的使用过程中,要对脚手架架体和悬挑结构的工作情况进行不定期的检查。查看的主要内容有:①杆件的设置和连接是否符合构造要求。②悬挑梁是否松动,立杆是否悬空。③荷载是否超限。④拉结件足否牢固可靠。⑤扣件螺栓是否松动。⑥立杆沉降与垂直度的偏差是否符合规范要求。⑦安全防护措施是否符合要求。

4、定期检查杆件的设置和连接是否符合构造要求,是否牢固可靠;因施工需要而拆除的连墙杆应先加固后拆除,恢复时再按要求重新加设。

5、悬挑梁是否松动,立杆是否悬空;扣件螺栓是否松动;立杆沉降与垂直度的偏差是否符合规范要求;安全防护措施是否符合要求。

6、定期检查材料是否已经变形或破坏,不符合要求的及时更换,并检查进场材料。

四、悬挑式脚手架拆除时应注意事项

1、拆除前,应对现场施工人员进行技术交底。

2、拆除现场必须设置警戒区域,张挂醒目的警戒标志。警戒区域内严禁非操作人员通行或在脚手架下方继续施工,地面监护人员必须履行职责,并应配备良好的通讯装置。

3、如遇强风雨雪等特殊气候,不应进行脚手架的拆除,夜间实施拆除作业,应具备良好的照明设备。

4、所有高处作业人员,应严格按高处作业规定执行和遵守安全纪律,拆除工艺及方案要求。

5、建筑物内所有窗户必须关闭锁好,不允许向外开启或外挑伸物件。

6、不允许分立面拆除或上下两步同时拆除,认真做到一步一清,一杆一清。

7、所有杆件与扣件,在拆除时应分离,不允许杆件上附着扣件输送到地面,或两杆同时拆下输送到地面。

8、所有垫笆拆除,应自外向里竖立搬运,防止自里向外翻起后,笆面垃圾物件从高空坠落。

9、脚手架使用电焊气割工艺时,应严格按照国家特殊工种的要求和消防规定执行,并配备灭火器具,严禁无证动用焊割工具。

10、当日完工后,应仔细检查岗位周围情况,消除安全隐患。

11、输送到地面的所有杆件、扣件等物件,应分类堆放整齐。

五、结语

在高层建筑型钢悬挑脚手架的设计和施工当中,要求严格按照相关的规范和技术要求进行,并且加强脚手架使用期的维护和保养,以此提高脚手架的稳定性、安全性及外观视觉效果,对提升行业形象,美化市容市貌有着重要的意义。

参考文献

[1]刘文峰,胡世杰,杨巧利,刘文雷. 型钢悬挑脚手架组件标准化研究[J]. 建筑安全,2014,01:6-9.

[2]刘宝定,石伟国,马红兵. 高层建筑钢丝绳斜拉型钢悬挑脚手架设计应注意的几个问题[J]. 广东建材,2011,11:55-58.

[3]武万军. 浅析型钢外挑脚手架在高层建筑施工中的安全管理[J]. 建筑安全,2012,12:46-49.

[4]建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范JGJ130-2011