10kV变压器检修和维护探讨

2022-03-21 08:07:02 | 浏览次数:

摘 要:每个设备的使用寿命都不同,要想延长设备的寿命离不开平时的检修和维护,10kv变压器也不例外。良好的检修和维护不仅能延长10kv变压器的使用寿命,还且还能提高变压器的性能。本文简要分析了10kv变压器的检修及维护问题,旨在为延长10kv变压器的使用寿命和提高变压器的使用性能提供参考。

关键词:10kv变压器;检修;维护

中图分类号:TM407 文献标识码:A 文章编号:1674-7712 (2014) 02-0000-01

一、前言

10kv变压器的检修和维护不是一件简单的事情,而是一项系统的工程,而且检修和维护的时间较长。因此,对于10kv变压器的检修的维护方法一定要科学及规范,只有这样才能确保变压器的检修和维护质量,提高变压器的性能,延长变压器的使用寿命[1]。

二、10kv变压器的检修分析

对于10kv变压器的检修包括小修和大修。小修的内容很多,首先要将套管进行清扫,同时严格检查瓷套上有没有磨损的情况及有没有放电的迹象。对于套管的螺栓有没有松动或者接头位置有没有过热的现象都要仔细检查。变压器的安全气道、油箱、净油器和储油柜都要认真清扫干净。其次,要确保安全气道的防爆膜的完整性,因此要定期检查。对于释放出来的杂物如积雪、灰尘等要及时清理干净。为了确保储油柜正常出油,要及时检查油位表,同时将油污及时排出来。呼吸器也要检查,将干燥器及时更换。此外,变压器的绝缘油要及时补充,冷却系统要定期打扫干净。定期观察水泵、潜油泵、冷却风扇的运行状态,并观察散热器有没有渗油的情况,冷油器有没有漏水的情况。还有注意阀门开关良好与否。另外,测量油温的温度计要定期检查是否良好,并将操作箱的内部及时清理干净。最后要进行一次简化实验,油样要从净油器、充油套管、变压器本体获取,并进行色谱分析。大修的内容也不少,首先要将安全气道、储油柜、散热器、套管等拆卸,将器身吊出,将引线圈、线圈等进行检修。其次,将接地铜片、压钉、轭铁进行检修,并检查有载分接开关。安全气道、储油柜、油箱、净油器等全面检修。接着要将风机、水泵、油泵、冷却器等严格检修。最后要将各个密封的胶垫换新,同时将绝缘油进行更换,如果能换新是最好的[2]。

为了确保变压器不受潮,要用绝缘油浸泡变压器器身,如果天气干燥的话大概要浸泡16小时,如果天气较潮湿则需要浸泡12小时。另外,检查变压器选择的地点最好的室内,而且要考虑防尘防潮。在检查变压器时应选择变压器器身温度与周围空气相同[3]。

三、10kv变压器的维护分析

(一)10kv变压器的维护内容

10kv变压器的维护内容很多,首先要避免变压器过载运行,因为一旦变压器过载运行就会造成线圈发热,易于引起线路的短路。其次要使用质量较好的绝缘油,因为绝缘油的质量不好就会降低绝缘强度,绝缘强度降低很有可能造成危险事件的发生,例如电弧、火花等。所以定期检验绝缘油的意义很重大,不能忽视。此外,在检修的过程中要注意不能将绝缘破坏,如果出现破坏绝缘这种情况,要尽快相处解决方法。另外,导线的接触一定要维持良好的状态,因为导线接触不良很容易造成线路的短路,而且产生的高温电弧可以分解绝缘油,同时释放出很多气体,这样就增加了变压器内部的压力,假如任这样的情况继续发展,最终可能引起爆炸。另一方面,避免变压器出现超温情况。在运行变压器的过程中最好能实时监测变压器的温度。研究显示,变压器的温度越高,绝缘体的寿命就越短,因此在运行变压器时最好能做好冷却和通风的措施。最后要确保变压器能良好的接地,并且要做好变压器短路的相关措施,同时要预防发生电击事件。

(二)如何维护10kv变压器重要元件

分接开关是10kv变压器的重要元件,因此需要将分接开关重点维护。对于无励磁分接开关来说,在换挡时,通常先将触头沿正方向转动5圈,再沿着反方向转动5圈。换挡之后,要测量变压器的电阻及电流,将手柄的位置严格检查,最后将分接头换挡的情况一一记录下来。需要将绝缘油更换的情况是分接开关的动作次数在2500次以上。而且每三个月就要进行一次油样简化实验。对于有载分接开关的使用时间在一年或者一年以上,要尽快将其吊出并检查。另外,如果分接开关在动作之后均没有电压电流的变化,要先确定摆杆的位置正确了,并且没有其他问题了才能继续切换[4]。

净油器也是10kv变压器的重要元件,在维护净油器时要注意进行耐压试验,也就是分别取出变压器和净油器中获取油样进行试验,如果变压器和净油器的油样耐压值差别不大,并且耐压强度不高,这时候需要将里面的吸收器换新。

四、结束语

延长10kv变压器的使用寿命的有效途径离不开检修和维护,检修和维护的方法一定要科学及规范才能有效。变压器的维护内容无非是避免变压器过载运行、并且要使用质量较好的绝缘油,检修的过程中要注意不能将绝缘破坏,而且导线的接触一定要维持良好的状态,同时要确保变压器能良好的接地。认真的维护变压器,变压器的使用寿命就自然而然的延长了。

参考文献:

[1]彭兴.浅谈10kV变压器状态检修和故障的研究分析[J].电源技术应用,2012(11):367-368.

[2]黄茜茜.110kV变压器状态检修及常见故障分析[J].机电信息,2011(21):377-378.

[3]张志明,王瑞萍.电力变压器维护检修相关问题探讨[J].科学之友,2011(23):363-364.

[4]董杰.10kV变压器检修与维护研究[J].中国电力教育,2012(15):333-334.

推荐访问: 检修 变压器 探讨 维护 kV