浅析变电运行常见故障与设备检修维护

2022-03-20 09:02:47 | 浏览次数:

摘 要:文章通过阐述故障排除与设备检修维护的意义,分析变电运行中常见的故障,对变电运行中的设备检修维护策略展开探讨,旨在为如何促进变电设备的有序运行研究适用提供一些思路。

关键词:变电运行;常见故障;检修维护

引言

电能是如今社会经济发展不可或缺的一项能源,电力企业应当对电力系统进行逐步改进,改善变电运行设备质量,进一步为社会提供优质的电能,再加上变电运会对电力系统安全、稳定构成极大影响。由此可见,变电运行人员应当防止在检修变电运行设备故障的引发,确保电力系统有序运行。

1 故障排除与设备检修维护的意义

伴随供电技术的逐步发展,供电量的逐步攀升,变电运行稳定性、安全性在供电企业日常工作越来越为人们所重视。然而,变电运行中的供电设备、系统往往会受到一系列因素的因素,诸如人为因素、自然因素及设备因素等,从而引发一系列故障,倘若这些故障未得到及时排除,必然会导致大面积的供电中断,对社会基本、生产构成不良影响,所以,如何有效快速地对变电运行常见故障开展排除亟待运行人员解决。此外,变电运行中还应当对设备开展检修维护,第一时间找出安全隐患并予以处理,进一步确保设备的有序运行,强化变电运行稳定性[1]。由此可见,故障排除与设备检修维护是确保变电运行的两个重要手段,供电企业务必要将它们进行有效结合,方可积极促进自身的有序健康发展。

2 变电运行中常见的故障

2.1 一般故障

在日常生活中,较为常见的故障分别有断线、系统接地、谐振及保险熔断等,在不直接接地、经消弧线圈接地的小电流接地系统中,引发上述故障时,中央信号均会给予提示,产生系统接地光字牌,而产生此类现象,是由于接地系统中母线辅助线圈开口三角接有电压继电器,一旦在系统平衡运行期间,开口三角电压值将处于零。基于此,当电压失衡运行时,存在一相或者两相电压下降,剩余电压便会升压,这便为高压保险熔断;倘若存在一相下降,其余升高并在一定高度之下存在摆动极为谐振;一相电压上升,其余出现下降极为线路断线。

2.2 变压器故障

变压器是变电运行的关键,其一旦发生故障,必将对全面电路系统带来极大破坏。变压器常见故障,具体而言:(1)变压器绕组主绝缘位置受绝缘膨胀、油道阻塞影响,使得散热不畅,导致绕组绝缘温度剧升,进而老化,引发击穿短路现象。(2)变压器内硅钢片紧固度过低,造成漆膜受到损坏,产生涡流使得局部温度剧升,引发变压器绝缘故障。(3)分接开关油箱缺油过度,极易使得分接开关在切换期间引发短路现象,从而致使分接开关烧坏。

2.3 跳闸故障

在变电运行中,跳闸故障时十分多见的一类故障,分别有线路跳闸、主变开关跳闸等。其中,前一种跳闸故障时由于电力系统有着大量的线路,同时含有一些特殊线路,需要装置于复杂环境下的偏远地区,以保证对人们日常生活不构成影响。所以该部分的线路故障极易为变电运行人员所忽略,进一步造成该部分地区电力线路未有足够的维护管理,线路跳闸现象屡屡出现。后一种跳闸故障可分成主变低压侧开关跳闸、主变三侧开关跳闸,同时此两类跳闸还可划分为不一致的故障类型,如此势必会为变电运行人员专业素养带来极大挑战。

3 变电运行中的设备检修维护策略

电能是如今社会经济发展不可或缺的一项能源,电力企业应当对电力系统进行逐步改进,改善变电运行设备质量,进一步为社会提供优质的电能,再加上变电运会对电力系统安全、稳定构成极大影响。全面电力企业在时代发展新形势下,要与时俱进,大力进行改革创新,引入先进科技、成功发展经验逐步强化变电运行中的设备检修维护,如何进一步促进变电设备的有序运行可以从以下相关策略着手:

3.1 一般故障的处理

各式各样的故障对应产生的原因各不相同,因此就多种不同故障而言应当予以区别处理策略应对,就好比保险丝熔断,应第一时间对二次压开展检测,进而判定高压保险熔断与否;面对接地时,应当关注对电力设备的检测,确定设备完好与否;对谐振开展监测过程中,选取转变电力设备运行方式来对故障进行逐一排除;评定线路断线时,要求第一时间将实情汇报给相关管理部门,并申请开展处理[2]。

3.2 变压器故障的处理

倘若变压器出现短路或接地故障,产生过高的短路电流,极易使得油至转变或绕组变形,鉴于此应当配备短路保护装置,也就是于高低压部位都装置断路器,再辅以相关保护,从而确保变压器出现短路或低压侧短路过载时可迅速跳开开关。倘若线路出现接地故障,非故障相电压势必会上升,特别会形成弧光接地过电压,进而对断路器、电压互感器等设备有序运行构成不良影响。就好比,10kV线路出现单相接地故障后,即便线电压依旧堆成,不至于波及供电,能够继续保持1~2小时的运行,然而非故障相电压上升,长时间运行会对系统可靠性构成负面影响,鉴于此,务必要迅速对故障线路进行排查切除,促进系统有序运行。

3.3 跳闸故障的处理

结合跳闸故障时常发生的类型情况,变电运行人员应当对故障类型开展科学判定,分析产生故障的具体原因,并制定针对的处理对策,实现对跳闸故障有效、迅速解决。一经引发线路跳闸故障,变电运行人员应当自身对电力线路开展检测,倘若未发现线路存在其他异常情况,仅对消弧线圈、跳闸开关等开展检测即可;倘若应用的为弹簧类开关,变电运行人员应当对弹簧性能及开关使用状况开展着重检测;倘若应用的为电磁类开关,变电运行人员则应当对开关动力保险及开关接状况开展着重检测。而一经引发主变开关跳闸故障时,就主变低压开关故障而言,变电运行人员应当迅速对电力设备开展检测,判定保护动作存在故障与否,并对主变保护、线路保护予以检测;就主变三侧开关故障而言,变电运行人员应当切实对主变油色油位、套管等开展检测[3]。与此同时,变电运行人员还应当逐步强化自身专业素质,累积丰富设备检修维护经验,为跳闸故障科学判定提供有效便利,改善检修工作效率。

4 结束语

总而言之,伴随时代的飞速进步,供电系统在社会发展中扮演着越来越重要的角色,就当代供电系统而言,变电运行极为关键。然而,在变电运行期间往往会引发一系列故障问题,好比一般性故障、变压器故障、跳闸故障等。鉴于此,相关人员务必要不断钻研研究、总结经验,清楚认识故障排除与设备检修维护的意义,全面分析变电运行中常见的故障,强化变电运行中的设备检修维护,积极促进变电设备的有序运行。

参考文献

[1]徐大元,倪观君.概论变电运行常见故障及设备检修方法[J].商品与质量·建筑与发展,2014(2):162-163.

[2]宋会平,杨东熏,王友怀,等.智能变电站二次设备检修及故障隔离措施研究[J].湖北电力,2016(2):178-179.

[3]陆旭泉,李武梅.浅谈变电运行设备的故障及其技术维护[J].中国高新技术企业,2015(09):135-136.

作者简介:郑彬武(1975,10-),男,汉族,河南延津县人,本科,国网河南延津县供电公司,助理工程师,技师,研究方向:变电运行与检修。

李瑞萍(1975,09-),女,汉族,河南延津县人,大专,国网河南延津县供电公司,技师,研究方向:变电运行与检修。