zoޛ)j馟ii4I]^f_i_ioiiߏiߟ饨ky材料电缆,如果其有着非常特殊的规定的话,两路配电线路中一路可选用铜皮防火型电缆。

3.6 关于应急照明体系以及广播体系

火灾应急照明包括疏散指示照明、火灾事故照明和备用照明;一般疏散指示照明和火灾事故照明采用带镍镉电池的应急照明灯具或可强行点燃的普通照明灯具,而备用照明则利用双电源切换来实现。因此,火灾应急照明线路一般采用阻燃型电线穿钢管保护暗敷于不燃结构层内,进而实现防火的规定。

4 别的设计事项

4.1 10kv配电线路敷设的防火蔓延措施

10kV电力电缆在进入建筑物内电缆的敷设应采用金属钢管和金属封闭式线槽保护。从建筑物进户处至中压配电柜,以及由中压配电柜至电力变压器线路虽不长,但电力电缆也应按防火要求敷设和防护。

4.2 楼层间及防火分区耐火墙贯通部分的防火处理

4.2.1 其中的竖井非常的长,如果出现灾情的话,它就引发烟囱效果。因此要妥善处理每层强电及弱电竖井的地面,要把线路的孔隙等,用合理的物质堵住,形成楼层竖井间的防火密封隔离。电缆在楼层间穿越时,穿楼板套管两端管口空隙也应作封闭隔离。

4.2.2 关于贯穿耐火墙的配电线路,应按防火分区的要求认真考虑。选用电缆桥架、母线格等贯穿耐火墙时,应采用按相同燃烧等级的材料将孔洞堵塞严密。

4.2.3 在建筑物的顶棚内,当采用电缆桥架时应选用具有槽盖的封闭式金属线槽。

4.3 关于线路防火保护相关的内容

配电体系以及装置因为长久的使用等,会出现一些不良状态。出现频率最多的是短路。所以在设计的时候要重视短路保护内容。如果其出现问题的话,要尽快的将问题切除,降低影响的时间和区域,而且也降低其出现灾情的可能性。

5 结束语

高层民居的消防装置的电气路线是消防体系中非常关键的内容,要结合项目的具体情况来分析,选择最合理的线路,只有这样才能够提升装置的供电的稳定性特征。站在其对抗灾害的水平上来看,其配线必须要有合理的预见性,要向国际化发展,像是在配线层次大多使用铜皮的材料。在相关的规定中要结合此时的实际状态,明确线路的耐火级别和规定。对于各种建筑体中的多项配线要进行细致论述,以此来提升项目的设计品质和装置的抗火水平。