浅议施工现场临时用电安全管理

2022-05-15 09:55:03 | 浏览次数:

摘 要 本文针对施工现场的外部环境、人员状况、等电位联结状况等,阐述施工现场存在的电气危险隐患,以及所采取的用电安全措施。

关键词 危险隐患 安全措施

任何一个施工现场,既是电气安全技术的特殊场所,又是具有特殊电气危险的场所,在这种特殊场所内的一些电气安全措施往往因没有引起足够地重视,引发了事故。本文就施工现场的电气危险隐患、用电安全措施进行探讨。

一、施工现场的电气危险隐患

1.就施工现场环境而言,施工现场的外部环境条件是较恶劣的,如风吹、雨淋、日晒、水溅、沙尘等均是不利条件,加之工地上机动车辆的运行和机械设备的应用,极易发生对电气设备的撞击和振动,这些均易导致电气故障的发生。此外,施工现场的施工人员在工作时往往要受雨淋、水溅,使皮肤潮湿,导致人体阻抗下降,且这些人员中大多为非电气人员,缺乏用电安全知识,同时,工地的供电线路又属临时性线路,大部分为架空或明敷线路,这些因素凑在一块则易造成电击事故。

2.由于现场各专业的交叉作业,加之施工人员电气安全知识的缺乏,临时用电违章现象时有发生。通过对本单位2012年4月份至11月份各类安全检查问题通报的进行统计,临时用电安全管理问题共有39个。

其中,违反炼建《临电规定》“3.2配电和漏电保护”此规定的问题有15个。违规问题主要表现为:(1)用电设备未做接地或接地不符合要求;(2)用电设备防雨措施不到位;(3)电源线直接插在插座上;(4)配电箱堆放易燃物。(5)未设二级配电箱。

违反炼建《临电规定》“3.3电缆、电线的敷设”此规定的问题有11个。现场违规问题主要表现为:临时用电线路敷设不规范,电缆线路在施工通道及可能遭受碾压的路径未采取防护措施;架空敷设时,电缆线直接架设在脚手架或钢结构上,两者之间无绝缘隔离。电焊机把线接头绝缘护套破损,把线绝缘破损、接头过多;电线、电缆与气焊皮线绞在一起。

违反独石化《临电规定》“5.5临时用电线路安全要求”此规定的问题有9个。现场违规问题主要表现为:(1)配电箱无固定支架。(2)配电箱门破损、丢失、未上锁。(3)配电箱内布线凌乱,电线有松动情况。

违反独石化《临电规定》“5.7.7使用焊接机械安全要求”此规定的问题有3个。现场违规问题主要表现为:焊接地线夹在脚手架上未与焊件连接;焊机电源进线处未设置防雨罩。

违反独石化《临电规定》“5.7.7安装、维修、拆除临时用电线路的作业人员必须持有有效电工作业证,按规定佩戴个人防护装备并有人监护。严禁擅自拆接临时电源”此规定的问题有1个。现场违规问题主要表现为:非电工人员安装、维修、拆除临时用电线路。

从安全管理人员来看,以上违章主要原因是,施工现场能基本懂得临时用电知识的人员较少,且施工现场电工作业与检查往往为同一人,缺乏对施工现场电工工作质量安全的检查监督。现场配电设施和用电设备也未能得到及时地维护、检修,这是对电工制约管理不力的表现,这些因素也极易导致用安全事故的发生。

二、施工现场的用电安全措施

1.施工现场应根据自身的特点,建立和完善临时用电管理责任制,建立日常的安全用电分级检查机制

2.施工现场应强化用电的定期巡查、保养、维修工作责任制,加强督促检查,对现场电工的工作质量进行监督记录,确保施工用电设备安全防护装置齐全、有效,用电资料记录齐全。对进入施工现场的一切配电设备、用电设备(分配电箱、开关箱、手持电动工具、电焊机等)等必须经检查合格方可进场使用。

3.施工现场应加强临时用电知识的普及,配备必要的安全防护用品,增强自我保护意识。

4.针对气候(高温与潮湿)与工程特点对施工人员进行必要的有针对性的临时用电安全教育和交底,让其重视临时用电的安全,了解电的基本知识;教育有关操作人员正确使用电气设备、手持电动工具,防护用品的正确使用方法,提高预防触电的防范意识;严格执行执证上岗制度,增强自我保护意识。在施工现场设立意外伤害急救人员,急救人员须经过触电后急救等方面的培训,并根据施工现场应急预案对触电事故发生后的急救进行定期演练,熟习急救程序,以减少触电死亡事故的发生。

5.施工现场应根据施工项目及工种的特点,为在施工现场有可能直接使用电动设备人员配备合格的防触电方面的防护用品(如绝缘手套、绝缘鞋等),并督促操作工人按规定正确使用劳防用品,教育操作人员提高自我保护意识,杜绝违章操作,严禁在无监护人员的情况下带电操作。

6.施工现场要选择适合的电气产品,配备满足工地的严酷使用条件要求的成套配电设备。

7.施工现场使用的用(配)电设备、电焊机二次侧空载降压保护器、漏电空气开关等关键电器元器件应进行定期检测,防止劣质电气器件进入施工现场,对新购置电器设备的要加强管理,认真按照安全保护体系的要求进行验收,杜绝不合格电器设备进入施工现场。

三、施工现场安全用电的一些常用操作

1.线路敷设。由于施工工地的线路均为临时性户外线路,易受各种应力和机械损伤而引起事故。应做到:采用具有保护性能的带护套电缆;避免线路端子接头受力;线路敷设避免受撞击或碾压,当架空线与道路交错时,架空线的架设高度应符合国标规定,对地下电缆应套钢管保护,一般线路也尽量不被人所触及。

2.日常巡查。工地电气装置安装和使用情况变化频繁,除使用前的检验外,使用过程中也应每天进行巡查,将隐患及时消灭在事故发生之前。巡查的项目一般有:漏电保护器是否有效动作;熔体额定值和断路器整定值是否正确;接地引线、用电设备的PE线是否连接良好;设备和线路状态是否良好,裸露带电导体是否在人的伸臂范围之外。

3.正确选用接地系统。当工地由专用变压器供电时,应采用TT或TN-S系统供电。因为这两种系统正常工作时,PE线不通过电流,其上没有电压降,故不会在设备外壳上产生对地电压而引起危险。当采用TT系统时必须装设漏电保护器,而采用TN-S系统时常能用熔断器、断路器切断接地故障,较简单。另外,由于施工工地位于等电位联结保护范围以外,且环境条件较恶劣,对手提式和移动式设备的最大切断电路时间在TN系统内不是0.4 s而是0.2 s,为安全起见,TN系统内给这些设备供电的插座上仍需装设动作电流不大于30 mA的漏电保护器。

4.妥善设置接地极。在工地施工作业开始之初应在电源进线的总配电箱处设置工地用的接地极,其阻值视接地系统保护要求而定。而新建的建筑物基础钢筋常被用作建筑物电气装置的接地极,也有在基础槽内预埋扁钢作接地极的,对这些永久性的接地极在施工阶段也可与上述工地接地极焊通,以提高接地效果。

5.在配电箱内应安装的开关和保护器。因为施工工地电气条件的严酷性,所以在配电箱内所安装的开关和保护器(除一般的以外)还需注意其是否能满足其他要求。

6.紧急开关。因工地上常有起重机、卷扬机、传送带等设备,这些设备常发生某种危险情况而紧急停车,为此,必须设置紧急开关电器以便及时迅速切断电路。

7.电气隔离。由于某种原因引起低压线路中的中性线常带一定电位,而在工地上又常常要挪动设备和修理电气线路,对普通三极电器不能断开中性线,此时,当人触及中性线时更易发生电击事故,因此,必须同时断开所有相线和中性线。这样,在回路中需用四极电器,单相回路则应采用两极电器。

8.漏电保护。由于工地上的电气线路和设备的绝缘极易破损,这既可能引起人体直接触及带电导体的电击事故,也可能因为设备外壳带电压,故障电压蔓延而引起的间接接触的电击事故。所以要妥善安装漏电保护器以防止电击伤亡事故的发生。

四、施工现场安全用电管理的一些改进措施

1.加强与生产单位和监理单位交流沟通,做好临时用电管理规章制度的更新培训,使施工作业人员了解和掌握最新的规章制度和要求,这样就不会在现场管理和检查考核中处于被动。减少和消除因为对新规定、新要求不了解所造成的违规违章事件。

2.加强临时用电设施设备及工机具的自检自查工作,对检查出的问题及时落实整改。负责检查的设备员和值班电工要严格按照规范要求对临时用电设施设备及工机具进行施工前的检查和施工过程中的检查,对发现的问题及时处理,不能将有安全隐患的设备工机具带入现场使用。

3.加强施工现场临时用电安全管理的落实和考核。施工负责人、安全管理人员、现场监护人员以及设备设施的使用人员都要参与到临电管理工作中,各司其职相互监督和督促,认真落实临电管理的各项安全措施,努力杜绝和减少违章作业、违章指挥。对临电作业的违章行为要按照专业管理考核实施细则严格考核。

建筑施工现场临时用电管理虽然是多变的、复杂的,只要我们针对其中的主要环节,加强控制、检查,使其纳入规范化管理,相信一定能消除用电过程中的安全隐患.保证施工生产顺利、有序、安全的进行。

参考文献

[1]Q/SYDSG455-2012.独山子石化公司企业标准.生产区域临时用电管理规定.

[2]Q/SYDSG21AHB001-2012.炼建公司企业标准.临时用电安全管理规定.