某电影院暖通空调设计

2022-05-08 10:35:05 | 浏览次数:

摘 要:介绍了位于商业综合体内某个电影院的空调、通风、排烟系统的详细设计过程。根据工程经验总结了设计中宜采用的相关技术措施,以便达到更好的运营效果。

关键词:电影院;空调;通风;排烟

DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2017.06.163

0 工程概况

本项目位于重庆市九龙坡区,含南北侧两个地块,总建筑面积316402㎡,其中地上建筑面积为211798㎡,地下建筑面积104604㎡,是一个以商业商务为主,集住宅和社区配套的城市综合体项目。属于一类高层建筑,耐火等级为一级。本文仅介绍电影院暖通设计内容,电影院独立设置冷热源设备,位于北侧地块裙房五层,总建筑面积4905㎡,共7个影厅。

1 空调设计

1.1 主要设计参数

1.2 冷热源及水系统

本工程电影院独立设置冬夏冷暖集中空调系统。经详细计算,夏季空调设计冷负荷为912kW,冬季采暖设计负荷为375 kW,冷热源形式选用两台自带水力模块风冷热泵机组(冬季制热工况互为备用),单台额定制冷量455 kW,单台额定制热量535 kW,放置于影院候场大厅屋面。夏季供回水温度7/12℃,冬季供回水温度45/40℃。

电影院水系统按两管制异程闭式机械循环系统设计,每台机组并联接入冷冻循环水系统,采用高位开式膨胀水箱定压,系统工作压力为0.32Mpa。

空调水系统均设置水处理装置,以达到除菌防锈杀藻及过滤杂质的目的,从而保证空调主机及末端設备的运行效率,并延长其使用寿命。

1.3 空调形式

(1)各影厅采用全空气空气调节系统,每个影厅设独立的空调机组,空调机组分别设于影院夹层各空调机房内,气流组织为上送上回,旋流风口送风。

(2)候场大厅采用吊顶式空调机组,气流组织均为上送上回,散流器送风。

(3)影厅走廊、放映机房等区域主要采用风机盘管加新风系统,走廊新风机组设初效过滤器,IMAX放映机房新风机组设初、中效过滤器。办公区采用风机盘管加新风系统。

(4)卫生间、库房、垃圾间、眼镜间等房间设置风机盘管。

2 通风排烟设计

2.1 通风设计

(1)电影院1~7号影厅均独立设置双风机机械通风系统,空调季排风机按空调新风量的85%选型,过渡季节排风机按过渡季节全新风量的85%选型,风机均设置于所在影厅屋面。

(2)放映机房单独设置放映机的散热排风,每个放映机上方屋顶预留DN300散热排风管,且每个放映机房补充2000 m³/h经表冷器处理的新风。

(3)小卖部设置不小于2500m³/h风量的爆米花机排油烟系统,并加装排油烟风机和油烟净化器。

(4)配电室、小卖库房、观众厅下库房、眼镜间需设置排风系统,换气次数不小于6次/小时。

(5)洗手间、清洁间、垃圾间设机械排风系统,换气次数不小于15次/小时。

2.2 排烟设计

(1)电影院1~7号影厅均独立设置排烟系统,排风、排烟系统管道合用,按90m³/h每平方米或者按换气次数13次/h计算排烟量,取两者最大值,独立设置排烟风机。

(2)影院内走道,门厅及放映夹层独立设置排烟系统,最大防烟分区面积为221㎡,由两台风机同时负担竖向多个防烟分区,排烟风机排烟量按最大防烟分区120m3/h每平方米计算选型,排烟风机安装于影院屋面,自然进风。

(1)空调、通风系统风管下列部位均设置防火阀:穿越防火分区的隔墙、防火卷帘、或楼板处;穿越通风、空气调节机房及重要的或火灾危险性大的房间隔墙和楼板处;垂直风道、土建竖井与各层水平风道连接处;穿越变形缝隔墙处(两侧设置)。

(2)所有排烟口均受烟(温)感器控制,并与排烟风机连锁。

(3)所有通风、空调、排烟管道及设备均采用不燃材料制作;管道及设备的保温、隔热、消声材料,风管柔性接头采用不燃材料制作。

(4)穿过防火墙和变形缝的风管两侧各2.00m范围内采用不燃烧材料及其粘结剂。

(5)管道井每层在楼板处用相当于楼板耐火极限的非燃烧体作防火分隔。

(6)所有通风、空调、排烟管道穿越房间隔墙和管道井的孔洞;管道井与房间吊顶等相连通的孔洞,其空隙采用不燃材料填充密实。

(7)所有防排烟、通风、空调系统均受消防控制中心控制。

3 节能设计

(1)空调水系统采用变流量方式,总供、回水管上设有压差旁通;空调机组(包括新风机组)冷冻水管上设置比例积分电动调节阀和动态压差平衡阀;风机盘管设风量三速调节器及二通电动阀。(2)选用高效性能风冷热泵机组,性能系数COP=3.04,满足《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015第4.2.10条表中夏热冬冷地区的指标。(3)普通机械通风系统当风量大于10000m3/h时,风道系统单位风量耗功率Ws不大于0.27。(4)所有空调风管均采用A级不燃离心玻璃棉保温材料外贴夹筋铝箔进行保温。空调冷冻水管、空调冷热水管、空调冷凝水管均采用橡塑材料保温。暴露在机房、室外包括屋顶的保温材料需外包铝皮保护层。

4 结语

经过作者多个工程实践后,建议电影院暖通设计过程中宜采取以下措施:(1)每个影厅空调、通风及排烟系统均应独立分开设置,可有效避免厅间管道串音。(2)各个影厅独立设置双风机机械通风系统能更好地满足影厅空调季和过渡季的通风要求。(3)空调送、回风管进出影厅之前的管段加装两段消声器以降低噪音,保证管段进入影厅内时噪音小于40分贝。(4)所有影厅内的空调送回风口、排风风口距银幕距离不应小于4米,避免气流吹动电影幕。

参考文献:

[1] GB50736-2012.《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》[S].北京:中国建筑工业出版社,2012.

[2]张兢,罗继杰.《全国民用建筑工程设计技术措施》(暖通空调·动力)(2009)[M].北京:中国计划出版社,2009.

作者简介:何滔(1985-),男,硕士研究生,工程师。

推荐访问: 电影院 暖通空调 设计