超高大跨度转换层安全施工管理探讨
报告
①监测时间为:转换层混凝土施工从开始到结束后混凝土达到初凝时段。
②监测由混凝土浇筑开始进行,延混凝土浇筑路线进行监测。在浇筑过程中对正在浇筑的范围段观测不能间歇,并按5min/次做好观测记录。对浇筑完成后的范围按30min/次进行观测,直至混凝土达到初凝是方可停止观测。
2.2.3支撑架的检查与验收
(1)支撑架搭设的检查
①保证架体几何不变性的斜杆、十字撑等设置是否完善;
②基础是否有不均匀沉降,立杆底座与基础面的接触有无松动或悬空情况;
③立杆上碗扣是否可靠锁紧;
④立杆连接销是否安装、斜杆扣接点是否符合要求、扣件拧紧程度。
(2)支撑架搭设质量验收:
①首段以高度为6m进行第一阶段(撂底阶段)的检查与验收;
②架体应随施工进度定期进行检查;达到设计高度后进行全面的检查与验收。
2.2.4支撑架的拆除
(1)应全面检查脚手架的连接、支撑体系等是否符合构造要求,经按技术管理程序批准后方可实施拆除作业。架体拆除时应按施工方案设计的拆除顺序进行。
(2)脚手架拆除前现场工程技术负责人对在岗操作工人进行有针对性的安全技术交底。
(3)脚手架拆除时操作人员必须佩戴安全带并划出安全区,设置警戒标志,派专人看管。
(4)拆除前应清理脚手架上的器具及多余的材料和杂物。
(5)拆除作业应从顶层开始,逐层向下进行,严禁上下层同时拆除。
(6)拆除的构配件应成捆用起重设备吊运或人工传递到地面,严禁抛掷。
3 结束语
大跨度超高转换层施工中安全施工控制点较多,我们对施工中的危险源及可能产生的安全事故进行仔细梳理分析,并制定安全方案、应对措施及详细的施工操作规程,并在施工中严格按照规范、预案及详细操作规程施工,在整个施工过程中严格把控物的不安全状态与人的不安全行为,有效的规避了风险,消除了安全隐患,杜绝了安全事故,使该工程的转换层安全顺利的施工完成,并取得了很好的质量效果。
推荐访问: 超高 施工管理 探讨 转换 大跨度