电力系统窃电特点及反窃电技术分析

2022-05-02 17:35:02 | 浏览次数:

电力系统窃电特点及反窃电技术分析

广东电网有限责任公司茂名电白供电局  邹  聪

【摘要】现在电力系统中窃电现象逐渐增多,这。本文主要分析电力系统的发展状况,确定窃电的原因,研究电力系统窃电特点,并且提出相应的反窃电技术手段,由此保证电力企业降低损失,实现更好的发展。

【关键词】电力系统;窃电特点;反窃电;技术手段

在电力企业中,准确可靠运行的电能计量装置,是整个电力营销管理的基础,是计算供售电量、线损等经济性指标的有效数据来源的保障,是反映供电企业经济效益状况的度量衡。随着电力系统中窃电现象逐渐增多,给电力企业带来了很大的损失。因此对当前窃电特与反窃电的分析显得尤为重要。

1.电力系统的窃电现状

通过对电力企业及电力系统进行当前的窃电特点,以及长久以来呈现出来的窃电现象进行分析,总结其当前电力系统的窃电现状主要有以下三点:

1.1 窃电主体多元化,窃电事件频发且数额巨大

过去窃电基本局限于居民用电,但随着国家经济发展,近年来窃电主体呈多元化发展,个体工商户、高耗能私营企、甚至国企、事业单位、供电企业内外勾结等。在高耗能企业中窃电现象尤为明显,因为这些用户本身电费占其生产成本绝大部分。在当前市场竞争激励的情况下,部分企业受经济利益的驱动,采用非法手段压缩生产成本,而窃电就成为其中一种常见手段。

1.2 群众法律意识薄弱,对窃电行为打击力度弱、难度大

一些企业和个人法制观念淡薄,对窃电行为的法律触犯性认识不足。窃电户往往被他人窃电得逞“传染”,心理不平衡,禁不住伸手试法。长久以来我国始终坚持重罚轻打的惩罚措施治理窃电者,这种方法不能给窃电者严格的限制。另外电力系统的形成部门只具有管理权,不具备执法权,因此要对窃电者进行有效打击必须采用联合执法。而当前供电企业和相关的政府管理和法律执行部门缺乏沟通,没有细致明确的联动机制确定,对窃电者难以形成有效,震慑力弱。使不少心存侥幸的偷电户形成“你查我不偷,你走我就偷”的情况。

1.3 窃电手段呈多样化、隐匿化、高科技化发展

随着科学技术的快速发展,窃电手段更加高明,技术含量更高,方法更隐蔽。从开始简单的绕过计量装置发展成对计量装置的非法改装,各种方式五花八门,层出不穷,给查处带来了很大的难度。

2.常见窃电方式分析

当前常用电能表其电能计量工作原理均是采用对实时功率的采集并对时间进行积分而得出电能量数据的。因此根据计量方式主要分为以下三种:

(1)单相一元件计量的有功功率为:

P=UφIφCOSφ

式中:Uφ、Iφ—相电压、相电流;

COSφ—功率因数。

(2)二元件三相三线电能表计量的有功功率为:

P=UABIACOS(30+φA)+UCBICCOS(30-φC)

(3)三元件三相四线电能表计量的有功功率为:

P=UAIACOSφA+ UBIBCOSφB+ UCICCOSφC

由以上公式可见,电能表所计量电量多少取决于三个要素即:电压、电流、功率因数。虽然当前的窃电方法五花八门,但是万变不离其宗,因此几乎所以的窃电方法均是通过改变这三个要素以达到窃电的目的。

2.1 欠流法

欠流法窃电就是窃电者采用各种非法手法改变计量装置电流回路的正常接线或人为造成计量电流回路故障,致使电能表的电流线圈无电流通过或只通过部分电流,从而导致少计电量。

(1)把电流互感器的P1端与P2端短接,使大部分电流不经过电流互感器的一次绕组,从而绕过电能计量装置窃电,这种方式通常应用于高压电力计量箱;

(2)人为制造电流互感器二次回路中接线端子的接触不良故障,使之形成虚接而近乎开路;

(3)改变电流互感器变比,将原配互感器更换成大变比的电流互感器,并将原配互感器铭牌换帖在大变比的电流互感器上,以迷惑检查人员。例如:在2012年在茂名电白局的窃电整治中,发现电白林头、沙琅等地的一些砖厂均采用更换铭牌的方法窃电,迷惑性极大。窃电者在晚上对互感、铭牌进行更换、并将原封印撬开后重新粘贴,几可乱真,不认真仔细检查的确难以发现。最终通过对互感器进行变比测试,确定了其窃电事实。

2.2 欠压法

欠压法窃电即是窃电者采用各种手段故意改变电能计量电压回路的正常接线,或故意造成计量电压回路故障,致使电能表的电压线圈失压或所受电压减少,从而导致少计电量。

(1)断开电压回路。拆除计量回路的某相或全部相电压引线,使计量电能表只有电流无电压,从而无法正确计量用电量,或者用隐蔽的手段将电压二次回路中导电金属线芯揉断,仍保留护套线皮,使电能表无电压不计量;

(2)电压回路虚接。拧松电能表的电压联片、拧松电压互感器的低压保险或人为制造接触面的氧化层。或拧松电压二次回路接线端子,造成接触不良,使表计的计量值低于实际值;

(3)在电压回路中串接电阻,使加在电能表电压线圈上的电压减少。

2.3 移相法

移相法窃电就是窃电者采用各种非法手段改变电能表的正常接线,从而改变电能表线圈中电压、电流间的正常相位关系,致使电能表慢转、停转甚至反转。

(1)调换电压互感器的一次或二次的极性,从而改变电能表正确的电压相位关系,导致少计电量;

(2)调换电压或电流互感器至电能表连线的相别,从而改变电能表正确的电流相位关系,此类方式一般在二次回路进行窃电。

(3)调换电流互感器一、二次侧的同名端,使电能表电流回路的极性反接,导致少计电量。此类方式一、二次均可以实行。

2.4 扩差法

扩差法是指利用各种方法,扩大电能表本身的计量误差来窃电。如:通过各种手段非法改变电能表内部的结构性能,改变电表的安装条件,在电表上加强磁场干扰,大谐波干扰等。

(1)在计度器上做文章,更改计度器传动比,使电能表积算电能量减少。具体做法是用小规格电能表的计度器换下同厂家、同型号大规格电能表的计度器,其他元件不变。如用2.5(10)A 1440r/kw.h的电能表计度器更换5(20)A 720r/kw.h的计度器,由于电能表的电磁元件没有改变,转盘转速不变,即实际用电1kw.h时,转盘仍转720 r,原计度器读数1kw.h,而现在计度器读数则只为0.5 kw.h,所计电能量比实际用电能量少一半;

(2)改变电能表电流线圈匝数,减少电流线圈匝数或短接电流线圈,使驱动力距变小,减少计量电量;

(3)改变制动元件或其他调整装置的位置,致使电能表产生负的误差;

(4)将电能表电压线圈电压回路断开,在断开点两端接入遥控开关,用遥控器控制该开关通、断状态,从而控制电能表电压线圈电压回路通、断,达到人为控制电能表停、转状态。

(5)软窃电

即利用多功能表设置端口,通过电表管理软件对多功能电表的系统参数进行重新设定,以达到窃电的目的。其一般不改变电能表的计量总电量,只是更改多功能表的峰、平、谷时段设置或电表时间。即减少峰期和平期用电时间,增加谷期用电时间,从而达到少交电费的目的。

2.5 其他

主要是指内外勾结窃电。这类窃电性质非常恶劣,发生和存在的概率较大,对供电企业的威胁也特别大,我们要高度警惕。例如改变CT穿心匝数、安装电表时电压线虚接或或压皮接线、利用营销工作人员工作上的疏忽或与营销人员相勾结积攒电量后事故换表消除表上电量、勾结营销人员与用电检查电人员打时间差,利用在公休节假日或夜间窃电等。

3.反窃电技术措施应用

通过对上述几种窃电方式的分析,可以看出,不法分子所采用的窃电方式方法,几乎都要直接接触和改变电能计量装置才能达到窃电的目的。所以加大计量装置技术改造的力度,提高反窃电能力是防止窃电的最有效的方法。反窃电能力强、技术先进的设备是开展反窃电工作的基本技术保障。计量设备的防窃电能力落后于窃电手段的快速发展,只能是疲于应付,不可能有力地遏制窃电行为的发生。因而我们非常重视防窃电的改造工作,从计量装置和配电设施上堵塞窃电的漏洞,加强对电能表下户线和电力计量装置的监督和管理,增强供电计量设施的防盗可靠性,最大程度的遏制窃电的发生。同时充分发挥负荷控制系统的监控作用,及时发现问题,减少因窃电造成的损失。防窃电改造是加强用电市场管理,防止窃电,降低线损的一项极其重要的措施,这项工作必须做,而且要做好,要见实效。

3.1 采用符合计量典型设计的计量箱或电表箱

这项措施旨在确保电能计量装置难以被用户触及,对常见的窃电手法都有防范作用,适用于各种供电方式的用户,是最为经济有效的防窃电措施。通常根据用户的计量方式采取相应的做法。

(1)普通居民或低压三相动力用户。一般采用全透明PC材质的集中装表箱或全封闭表箱,即线进管、管进箱、箱门加封印的办法,使线、管、箱互套互连,组成密封的整体,让用户无法接触到电源进线及电能表。由于表箱全透明,表箱内情况一目了然,一般的窃电方式难以隐藏。最后配置漏电保护开关,既可以起到漏电保护的作用,又可对欠压法、欠流法、移相法窃电起到一定的防范作用。

(2)高供高计专变用户。户外计量一般采用户外高压计量箱配电表箱的设计,并在组合互感器一次侧用热缩套(或冷缩护套)进行封闭,计量二次回路则通过铠装电缆连接,使整个电能计量装置处在一个全封闭状态;室内计量一般采用符合典型设计要求的专用全封闭计量柜,并具有防撬、防盗功能。计量柜一定要专柜专用,不能与高压进线柜混用,一旦混用就会给违法分子有可乘之机。

(3)高供低计专变用户。计容量较大的一般采用专用专用计量柜、高供低计容量较小且无低压配电柜、屏供电的,采用专用计量箱。

3.2 规范箱(柜)内计量装置的安装接线

严格按照计量典型设计要求进行“黄、绿、红、黑”分色、分相接线。

(1)单相电能表相、零线应采用不同颜色的导线并对号入座,不得对调。零线要经电能表接线孔串接入电能表,不得在主线上单独引接一条零线进入电能表。

(2)三相二、三元件有功电能表的电压线圈每相应直接接到试验端子盒每相电源。三相四线三元件有功电能表的零线应直接接到试验端子盒的电源的零线。其电压引入线应单独接入,不得与电流线共用,电压引入线的另一端应接在电流互感器一次电源侧,并在电源侧母线上另行引出,禁止在母线连接螺丝处引出。电压引入线与电流互感器一次电源应同时切合。

电能表端钮盒的接线端子,宜以“一孔一线”,“孔线对应”为原则,每条接线均套入线号管加以明确。如此接线才能做用电检查时,可以到一目了然,对欠压法、欠流法、移相法窃电均有一定的防范作用。

3.3 封闭变压器低压出线端至计量装置的导体

这项措施主要用于防止用户绕过计量装置进行窃电。通常需封闭的导体是配变的低压出线端子和配变至计量柜(屏)的一次导体。变低一次出线端子至计量柜(屏)的距离应尽量缩短,其连接导体宜用电缆,变低出线端子用热缩套(或冷缩护套)进行封闭。其主要适用于高供低计专变用户

3.4 确保计量装置、电表箱(柜)的有效加封

采用防撬RIDF防伪数码封印对互感器、电能表接线盒、试验接线盒、电表箱(柜)进行有效加封。跟换时及时维护并录入营销系统,做到现场加封封印的编号、位置均与系统保持一致。而所采用的RIDF防伪封印具有芯片,可用PDA进行辨别真伪,难以仿制,从而使窃电者更难以下手。

3.5 采用计量自动化系统进行监控

提高计量自动化水平,确保负荷终端对专变用户的100%覆盖。负荷控制系统带有远程抄表、计量装置故障报警、防窃电等功能,是利用高科技手段对计量设备的运行状况进行在线监视。由地级计量中心组织对辖区内所有专变用户进行月度巡检,对功率异常、失流、失压、过负载用户进行筛查。并安排计量、用检人员根据筛查出的用户进行现场核实,对有重大窃电嫌疑的用户联合当地派出所民警进行联合突击检查,形成有效震慑。这是当前防窃电比较常用且有效的一种方式。

4.结论

反窃电是一项长期的、复杂的、严重困扰供电企业的难题。通过对目前窃电现象的特点进行分析,归类目前出现的窃电手段和技术,总结得出要科学有效的反窃电技术。反窃电不是单方面的,这也需结合社会大众的支持和理解进行反窃电工作。除供电企业不断完善监督机制,加强技术改造,加大检查力度,对反窃电工作要常抓不懈外,同时还应加强《电力法》的宣传,使广大客户知法守法,让客户明确电的商品属性,窃电是一种违法的盗窃行为,要受到法律的制裁。通过法律手段严厉打击不法窃电分子,才能进一步遏制窃电行为的发展蔓延。

参考文献

[1]李冰.浅议供电企业如何做好反窃电工作[J].西北电力技术,2004(6).

[2]祝小红.防窃电与反窃电工作手册[M].北京:中国电力出版社,2006.

[3]乔冬.供电企业反窃电技术的探讨[J].科技情报开发与经济,2010(33).

[4]卢麒麟.反窃电技术探讨(上)[J].农村电工,2009(9).

[5]邱炳正.交流电度表错误接线百例解析[M].中国计量出版社,1991.11.

[6]刘多斌,谷源波.装表接电[M].中国电力出版社,2005.3.

推荐访问: 窃电 电力系统 分析 技术