温州机场国内候机楼空调系统施工与质量控制

2022-04-03 09:33:50 | 浏览次数:

【摘要】温州机场候机楼空调系统的施工技术要求高、施工难度大,前期的图纸设计是决定工程合格与否的重要因素,因此技术措施的质量控制首先要考虑的就是对设计图纸、技术文件的全面审核,避免因为不合理的设计、设计中缺陷造成施工中不必要的设计变更等。本文对温州机场候机楼空调系统的施工质量控制的具体措施进行了较为全面的阐述。

【关键词】温州候机楼;施工;质量控制;措施

前言

温州机场候机楼空调系统工程在施工单位确定后,即组织专家会同施工中各参与方对空调机组的选择、空间气流组织、管道的布置等各个方面进行全面审查,充分考虑设计的合理性与施工的可实施性,使项目部在施工前就对工程质量的控制手段与目的有全面的把握;技术措施其次是考虑的是要求施工方及监理方采取有效的检验技术与可靠高效的试验设备,施工中要想做到严格把关,做到不合格的产品不投用,不合格的零部件不组装,不合格的施工成品得到纠正,仅靠经验与主观是无法严格把握的,因此采取有效的检验技术与可靠高效的试验设备,才能真正保证工程质量。

一、温州机场国内候机空调系统特点

温州机场位于温州龙湾区,距市区20km,总建筑面积22730平方米,建筑为二层,建筑高度17.7m,建筑结构为下部现浇钢筋混凝土,上部钢结构,建筑类别为二级,主要为旅客进出港使用及提供各种服务,与类似规模的候机楼一样,与一般民用建筑比较有以下特点:面积大、大空间、功能复杂、人流密集等特点,而且由于有许多功能要求,各种电讯、电力、消防、给排水、服务用管线多,与空调风管、水管交叉,施工难度大,影响因素多,为确保工程质量,在施工中必须采取有效的措施来保证。

二、工程质量控制的具体措施

1、组织措施

温州机场候机楼空调系统工程组织措施,首先考虑的便是要求施工方在施工前就根据候机楼内暖通空调安装工程规模大小、实际特点、技术复杂程度和施工条件,编写一份完善的施工组织设计,使主体工程、辅助工程和公用工程相互衔接和配套,同时要求解决各工序、各工种之间的衔接配合,合理组织平行流水和交叉作业,提高施工效率。施工组织设计编写完成后经设计、业主、监理、施工共同审定后付诸实施,施工中通过完善的施工组织设计、施工工艺制作安装方案、管理制度正确协调各参与方之间的关系,进行优化组合各参建方,强化管理,充分发挥各方作用,实现工期、质量、造价、安全、环境等既定目标。

其次考虑的是各参建方的协调,设计单位是工程的前提,施工单位项目部则是工程的核心,监理是工程中的监督者,建设单位应充分协调。组织措施还应考虑制定施工工艺制作安装方案,安装方案中各工序认真把关,各施工作业组执行班组自检、互检、质检员专职检的“三检”制度,并做好记录。按其工艺流程为分部设计、整体规划,做到上不清,下不接,不经驻地监理验收签字(含隐蔽工程),不进行下道工序的施工,对工程施工质量层层控制。

2、材料质量控制

本工程施工过程中对材料质量的管理着重做好以下工作:掌握材料信息,择优选择供货厂家,严格组织材料供应,确保施工正常进行;按程序组织材料使用,减少材料的损失;加强材料的运输保管工作,健全现场材料管理制度;加强材料检查验收,严把材料质量关;重视材料的使用证,以防错用和混用。材料质量管理的主要内容有:材料的质量标准,材料的规格性能,材料取样,试验方法,材料的使用范围和施工要求等。

3、各分项具体控制

(1)空调系统的保温

本工程中管道采用橡塑海绵,施工中要求所有的割隙、接头采用专用胶水粘接密封,所有材料间的接口在轻微挤压下粘合,在安装冷冻水管和制冷设备时,橡塑管材的两端和铁管之间的空隙涂上胶水粘结,粘接宽度不小于橡塑材为厚度;管件、法兰处保温,由于管件形状不规则,施工不便,主要从管理角度入手,在施工中将该处作为质量重点控制点,加强现场检查力度,对于不符合要求的,立即返工整改;支架处保温,要求支吊架放在绝热层外面,中间垫坚实的材料如木托等,避免绝热材料和角钢接触时破产生冷桥;对于风机旁管等设备,除了做好风机盘管阀门的保温外,还特别要做好靠近风机盘管等设备的弹性接管或软接管的保温,并在管道试压完后,工程隐蔽重新进行全面检查。

(2)空调风管的制作安装

风管的安装首先是要采用合格材料来制作风管,角钢要等型均匀,无裂纹扭曲及其它影响质量的缺陷。制作风管及管件表面应平整,纵向接逢应错开,咬逢应紧密,宽度均匀,无孔洞半咬口和胀裂等缺陷。法兰制作时,同规格则采用统一模具,保持法兰规格尺寸一致和表面平整,法兰与调节阀等部件联接时,保证其尺寸与部件法兰尺寸一致。风管制作后采取加固框加固措施,保证风管的平整度和风管的刚度,同时在风管与管件制作完成后按系统部位编号,防止运输和安装时发生差错。风管安装吊架可用膨胀螺栓固定在楼板或梁上,吊架的间距定为3米,吊杆直径为10毫米圆钢,横梁用角钢,横梁设在保温层外部、即吊架与风管之间,垫经防腐处理的50毫米厚的木方,长与横梁相同,且与吊梁用木螺栓连接。阀门等部件则与风管同时组对一起吊装,调节阀等安装在便于操作位置,防火阀安装时防止易熔片脱落,当安装在垂直气流风道中的防火阀时,易熔片一端向关闭方向倾斜5度。风管安装后水平度允许偏差3应控制在规范内,沿墙敷设时,管壁距墙距离要注为大于150mm。同时各种风口安装与装饰密切配合,与吊顶同步,达到横平竖直,表面平整,与顶棚平行的质量要求。

(3)空调施工中的防振防噪措施

候机楼虽然对噪声控制要求没有达到宾馆房间的要求,但也必须控制在一定范围内。在控制振动方面,在建筑设计时,即考虑在冷冻机房采取有效的防振防噪措施致使周围空间不受影响;大的管道做支架,吊架安装在梁上,使用减振吊杆减振;对管道与相关设备之间的会产生摩擦的进行专门、有针对性的处理,如增加隔离措施、设减振垫等。

(4)空调系统防凝露滴水措施

空调系统的凝露滴水主要发生在管道、风管、吊架、风机旁管及阀门位置,为防止管道、风管及吊架结露滴水,本工程采用符合设计的保温材料,对于接缝处专门检查,施工时吊架置于保温层外面,必要时在保温层与吊架间铺设垫木,防止冷桥产生。风机盘管在运行中会是比较产生凝露滴水的部位,通常风机旁管的凝结水会汇入集水盘经凝结水管排出。安装注意风机盘管的集水盘安装水平,避免因集水盘安装原因导致凝结水溢出。

(5)空调管道标高的解决

暖通空调的施工是在建筑主体结构完成后进行,但候机楼建筑功能复杂,各种管线众多,相互之间交叉,衔接的情况很多,本工程首先在设计阶段将暖通空调设计与建筑整体设计进行统一,对所有管线,如排风管、给排水管等标高、位置进行准确与详细的定位。其次施工中根据设计图绘制安装大样图,重点解决不同专业之间管道碰撞、管道与结构、管道与装饰等问题,本着小管让大管、有压让无压、金属管让非金属管,空气管避让水管,附件少的管道让附件多的管道的原则,按制定好施工安装计划执行,在各种专业管线在同一处布置时,尽可能做到成直线、互相平行、不交错。

结语

通过以上方法,温州机场国内候机楼空调系统的工程质量得到了有效控制,无论是单机试运行及调试还是联合试运行与调试均符合设计要求,噪声得到了有效的控制,各类在这空调系统中出现的常见的质量问题如滴水、漏风等均没有出现。

推荐访问: 候机楼 温州 质量控制 空调系统 机场