数据机房交付测试

2022-03-21 08:10:53 | 浏览次数:

【摘要】 本文结合数据中心工程建设和发展,在传统的工程验收基础上,重新提出整体系统交付测试的概念,克服了传统工程验收的诸多缺陷,更加符合数据中心运营的实际需求,实现数据中心项目内闭环。

【关键字】 数据机房 交付测试 设备

交付测试主要的特点如下:

1、标准化流程:通过对数据中心机房建设各专业测试流程的整合,梳理成一套面向用户的交付流程,从用户使用角度模拟满负载,对机房全系统进行压力测试。

2、量化分析:通过设备温升、电流电压数值、蓄冷持续时间等测试数据量化设备性能和峰值运行状态,解决了以往靠目测或经验判断的螺丝紧固、线缆接触、空调性能等施工内容无法定量分析的问题。

3、模块化测试:针对目前逐步流行的微模块技术,对末端微模块的测试进行封装,便于推广到后续机房扩容或其他机房单个微模块测试。

4、系统性:将单个专业内分段做系统调测,转变为各专业系统之间联调,对机房范围内所涉及的设备设施、电气连接点进行假负载测试,对数据中心发电机系统、变配电系统、不间断电源系统、机房配电系统、空调系统等进行端到端的满载测试,以确保整体系统的安全性和可靠性。

一、技术背景

1、数据机房交付测试的定义。以往数据中心在施工完毕后,仅作各单系统调试,只要调试的状态、参数正常,能通过验收就投入运行,后续的正式投产、运维存在一定隐患。目前,在新建数据中心基础设施交付前,需要通过假负载模拟服务器运行对数据中心基础设施进行全方位测试,即数据机房交付测试。该测试是数据中心建设项目交付物的最后把关环节,是对整体项目交付质量的最后保障。在这个阶段,无论设计、施工、设备等埋下的隐患都可以通过最小的代价实施整改,从而规避项目系统性风险。

2、数据中心交付测试历史发展。数据中心的建设是一项复杂的系统工程,它涉及到建筑、结构、装修、电源、空调、通信、消防等多个专业,且数据中心的建设具有施工时间集中、施工工艺复杂、施工专业能力要求比较高等特点,数据中心建设质量将直接影响其运行的安全可靠性。尤其是电源、空调系统作为数据中心的关键设施,一旦出现故障往往都是灾难性的,将直接导致数据中心瘫痪,影响巨大,所以要求更高,必须全年7×24小时不间断运行。以前,各专业完工后仅做本专业内的系统cvvv554调测,单个专业内分段做系统调测。各系统之间缺乏联调,使得数据中心充满了诸多不稳定因素,包括末端负载是否会存在局部热点、末端负载对前级配电的瞬时电流冲击等。现在,数据中心建设工程完工后,在机房机架内安装假负载设备并上电运行,模拟用户在机房启用服务器等设备后实际运行、发热的情况,用以测试所有的配套系统。对机房范围内所涉及的设备设施、电气连接点进行假负载测试,对数据中心发电机系统、变配电系统、不间断电源系统、机房配电系统、空调系统等进行端到端的满载测试,以确保整体系统的安全性和可靠性。

二、交付测试的具体架构

数据中心交付测试根据可分为数据中心机房满载测试和数据中心微模块测试,可根据用户需求的不同分别进行或者同时进行。针对数据中心进行交付测试的主要工作包括:前期现场查勘、制定测试方案、测试方案评审、测试设备及工具筹集、测试人员培训、现场测试、测试数据分析、现场问题整改、问题点复测、出具测试结论及报告等。

1)前期现场查勘、制定测试方案。作为一个大型项目的交付测试,必须先对其建设的整体情况进行了解,针对其机房布局、用电量、空调系统特点等情况制定测试方案

2)测试方案评审。制定测试的方案必须通过运行维护单位或最终用户的评审,只有通过评审的测试数据才是有意义的交付数据。

3)测试设备及工具筹集。

测试设备1:机架式假负载箱。

测试设备2:热成像仪,温度测量范围为-20℃~+600℃,精度为±2℃或2%,用于测量测试点温度。

测试设备3:钳形表,交流、直流兼容,用于测量电流。

测试设备4:谐波测试仪。

其他测试设备包括:对讲设备、万用表、带电监测工具、搬运小车等。

4)测试人员培训。交付测试消耗成本极高,每小时的电费、机械台班、人工可能需要几万元,所以参加测试人员的组织架构确定,以及测试前的人员培训十分必要。测试负责人必须确保所有测试人员在培训后能够各司其职,各小组分工协作责任明晰,并做好意外情况的应急预案。

5)现场测试、测试数据分析。

6)现场问题整改、问题点复测。

7)出具测试结论及报告。

三、后续改进空间

上文所述的交付测试关注点倾向于电源、空调系统,在日常的实际运营中网络也是一大块非常重要的组成部分。后续的数据中心交付测试,也将结合网络路由器的压力测试成功经验,把数据中心的网络出口以及核心层至用户末端的所有网络线路进行满载测试,保证数据中心托管业务的网络应用稳定、快捷。