通信枢纽机房配电系统荷载分析及调整探讨

2022-03-20 09:52:10 | 浏览次数:

摘 要:随着通信枢纽机房设备工程的实施,通信枢纽机房的配电系统也需不断扩容,配电系统新扩后总会面临多套系统荷载不均衡的问题。本文详细分析某电信枢纽楼多套配电系统荷载,通过荷载均衡化改造具体实践,探讨荷载均衡调整的方案与思路。

关键词:枢纽机房 配电系统 荷载分析调整

中图分类号:TN86 文献标识码:A 文章编号:1674-098X(2017)12(b)-0022-02

通信枢纽配电系统分为交流配电系统、直流配电系统两类,为满足通信设备新建、扩容的用电需要及配电系统高能效运行条件,配电系统荷载常需要调整。本文以某电信枢纽配电系统均衡调整为例,具体研究UPS、开关电源荷载均衡问题,形成了UPS、开关电源荷载均衡改造的可行方案。方案实施后,该电信枢纽机房达到了多套独立配电系统荷载适度的目的。

1 通信枢纽配电系统荷载问题

通信枢纽配电系统的规划、建设与整个通信网络的扩容、更新同步进行,配电系统建设伴随机房建设的整个生命周期,配电系统间荷载调整是电源工程建设的重要方面。

1.1 直流配电系统

通信用直流电源系统多采用-48V分立式开关电源,枢纽机房开关电源系统一般配置1~2台整流机架,100A整流模块10~20块;配置直流输出屏1~2架,单系统额定荷载电流1000~2500A;配置2组、4组蓄电池,单组电池容量1000~3000Ah。

效率是高频开关电源一项重要指标,整流器效率是直流输出功率与交流输入有功功率之比的百分数。根据整流模块的效率曲线,整流模块荷载在50%~90%区间内效率高,可达95%以上;荷载在50%以下或90%以上时效率较低。该电信枢纽楼有6套开关电源系统,根据设计规范,整流模块每10块备用1块,电池充电荷载按10h充电率计算。该枢纽楼开关电源系统使用情况如表1所示。

1.2 交流配电系统

通信用交流配电系统通常指UPS系统。UPS为通信设备提供优质、不间断电源,在通信电源系统中发挥着重要作用。UPS系统按照工作原理可分为后备式、双变换在线式及在线互动式三大类。通信枢纽机房因对供电质量要求高,一般选用双变换在线式UPS。

该电信枢纽现有1套2+1UPS系统(单机300kVA,可用容量480kVA)及2套320kVA模块式UPS系统。2+1UPS系统已经满载(荷载功率480kW),系统安全性存在风险,所带载服务器集群无法扩容,且主机大修期临近,因系统处于高荷载运行,大修时暂停任一台UPS主机,整个系统的安全性无法保障;2套模块式UPS系统荷载轻,效能低。

2 配电系统荷载分析

2.1 开关电源荷载分析

通信设备的新增或扩容容易忽视开关电源系统荷载,甚而出现过载告警,才不得不叫停新的用电加载,为保护系统和通信安全,必须进行荷载调整。

开关电源系统荷载分为设备荷载和蓄电池组充电荷载,其中蓄电池组充电荷载宜按10h充电率计算,例如单组1000Ah/-48V蓄电池10h充电率荷载电流为100A。综合计算开关电源蓄电池组充电荷载、备用整流模块及通信设备荷载,该电信枢纽1#开关电源荷载率应控制在70%以下,若考虑通信设备扩容需求,其荷载率在60%以下为宜,即荷载电流1200A以下。同理,2#开关电源荷载电流宜控制在1200A以下,3#开关电源系统宜控制在1000A以下。

2.2 UPS系统荷载分析

该电信枢纽共3套UPS系统,其中2+1UPS系统1套输出功率504kW,处于超荷载运行;320kVA模块式UPS系统2套(使用时互为主备),输出功率90kW,荷载率较低。为保障2+1UPS系统停机大修安全及新增设备用电需求,需要对2+1UPS系统荷载割接至320kVA模块式UPS系统。

UPS系统割接的首要原则是人员安全,其次是不断电。UPS电源割接不断电是保证通信业务不中断的必要条件,而两路交流电只有在同源(同频率、同相位、同振幅)时才可以并接,从而实现通信设备的不间断供电,为此需利用市电或启用临时UPS系统作为同源电源。经调研,该电信枢纽3套UPS系统主机调至旁路供电时均由市电直接供电(市电有油机保障),因此可以对2+1UPS系统荷载进行在线割接。

3 配电系统均衡调整方案

为保障网络安全,根据《通信电源设备割接技术要求》,电源系统割接改造应避开重要通信任务保障期、业务高峰期以及其他专业建设期。

3.1 开关电源系统荷载均衡调整

该电信枢纽开关电源荷载调整应在线割接。

(1)在1#、2#、3#开关电源带载设备集中的机房新增楼层配电柜,新增配电柜分别从4#、5#、6#开关电源引电,并加电调测。

(2)对列头柜进行割接,布放电缆,依次将1#、2#、3#开关电源带载的部分直流列头柜割接至新增的楼层直流配电柜。

(3)拆除直流列头柜至原楼层直流配电柜的电缆。

3.2 UPS荷载均衡调整及主旁路分离改造

UPS减载时单电源设备需要断电割接,会影响被割接业务的使用。断电割接前,需要业务部门对断电影响进行评估,具体割接方案需要参考业务部门意见。

对于双路、多路设备,可不断电割接,设备在独立电源系统(频率、相位、电压有差异的情况下)间是否可以不断电割接需向该设备厂家确认。

在取得UPS设备、通信设备厂家技术支撑的情况下,参考以下步骤割接:

(1)在设备机房新增双路交流列头柜,从低荷载UPS系统引电,并加电调测。

(2)将双路供电设备逐柜割接至新增的列头柜:主、备依次割接,确保不断电。

2+1UPS系统3台主机均引接2组600Ah蓄电池、1路市电输入,旁路并联复接在主输入上,存在单路由引电或配电设备单点故障时的断电风险,需将该UPS系统改造为主旁分离的分离旁路系统。

2+1UPS系统分离旁路改造在系统减载后启动,与UPS主机大修同步进行,减少UPS主机断电次数和断电时间,降低改造风险。具体为:2+1UPS系统主机2、主机3主输入与维修旁路分离,将主机2、主机3主输入引电分别割接至新低压配电柜630A端子,维修旁路保留占用原低压配電柜端子。

在分离旁路前,需评估改造的可行性;改造过程中,需专业技术人员到场支撑,严格按设备手册操作,合理安排工序,降低分离旁路改造影响。

4 结语

配电系统荷载问题在枢纽机房经常遇到,在各配电系统间进行荷载调整是保障通信安全,提高电源运行效率,延长系统寿命使用切实可行的途径。开关电源荷载调整采用带电割接,有效保障业务安全;UPS荷载调整,双路供电设备主备路依次割接,保证业务畅通不掉电。在具体实施过程中,因受到机房承重、空间及电源系统互联等因素影响,需要具体分析。

参考文献

[1]中华人民共和国通信行业标准YD/T 1051-2010通信局(站)电源系统总体技术要求[S].

[2]漆逢吉.通信电源[M].北京:北京邮电大学出版社,2012.

[3]杨杰,邢锋.通信UPS电源系统在线割接方法研究[J].通信电源技术,2015(32):147-149.

推荐访问: 荷载 枢纽 配电 机房 探讨