PLC在油田计算机空调机房温湿度控制中的应用探究

2022-03-20 09:42:37 | 浏览次数:

方案

2.1 PLC的选择

对于PLC的选择,应该从几个方面进行考虑,包括PLC的容量、PLC机型、电源模块、通信联网的能力等,这些方面都是选择PLC时需要进行综合考虑的要素。而本次方案在选择上,是采用的三菱公司的FX2N-48MR,用于温湿度控制系统的PLC主单元,FX2N-48MR输出为继电器输出,有24点输出和出入。

2.2 温度传感器的选择

利用PT100铂电阻来作为本系统的传感器,其主要优点是它的性能稳定,并且测量的精度比较高,是中低温度区经常运用的一种温度检测器。

2.3 模拟量输入模块的选择

PLC能够进行分析处理的是数字信息,而温度传感器在检测完成后输出的是模拟信息,所以需要加入模拟量输入模块。三菱FX2N型号的PLC对模拟量处理最经常用的模块有FX2N-4AD模拟量输入模块,FX2N-2LC温度控制模块等。由FX2N-4AD的价格低,性价比高,所以将其作为系统的转换模块。

2.4 温度变送器的选择

FX2N-4AD能够识别的信号是DC:-10-10V或者-20

-20MA,因此在此系统中,采集到的温度信号需要利用外围的电路进行转换和调理,所以选择SBWZ-PT100热电阻温度变送器将此项功能得以实现。

2.5 湿度传感器的选择

本系统选择HN1500线性电压输出式集成湿度传感器作为湿度传感器,是因为HN1500在响应方面速度较快,抗污染性能强,而且重复性好。

3 本系统的应用效果统计

本系统在中油某研究院机房中进行运转和使用后,中油某研究院机房得以实现了统一的自动管理控制,不管是温度还是湿度,都能够维持在标准的规范水平中。在以往的机房里,空调每天的耗电量平均是47kWh,在使用了此系统之后,机房内的空调每天的耗电量是39kWh,节电率为(47-39)/47=17.02%,节能的效果显著且明显。

4 结束语

对于计算机的安全和稳定的运行,科学合理的空调环境是能对其起到极为明显的积极作用,能够帮助计算机延长自身的使用寿命。而减少机房空调的能源消耗是对机房节约能源的最好途径。本文通国PLC构建机房温湿度控制系统,完美的将机房的温湿度控制在标准范围之内,还减少了能源的消耗。

参考文献:

[1]基于PLC控制的风冷系统研究[D].石家庄:河北科技大学,2019.

推荐访问: 温湿度 油田 探究 机房 空调