信息化时代智能变电站的运行操作浅探

2022-03-19 09:14:25 | 浏览次数:

摘要:信息化時代,智能变电站是数字化变电站的升级和发展,在数字化变电站的基础上,结合智能电网的需求,对变电站自动化技术进行充实以实现变电站智能化功能。从智能电网体系结构看,智能变电站是智能电网运行与控制的关键。本文从两大方面对智能变电站的运行操作进行了简单论述。

关键词:信息化时代;智能变电站;运行操作;顺序控制;五防系统

作为衔接智能电网发电、输电、变电、配电、用电和调度六大环节的关键,智能变电站是智能电网中变换电压、接受和分配电能、控制电力流向和调整电压的重要电力设施,是智能电网“电力流、信息流、业务流”三流汇集的焦点,对建设坚强智能电网具有极为重要的作用。

一、智能变电站顺序控制操作

智能变电站顺序控制操作是指遵循一定的“五防”规则实现的现场过程层的顺序控制,主要指根据操作票内容对操作票所列的控制对象进行的自动的顺序的控制。其操作控制对象包括变电一次设备、二次智能设备以及辅助智能设备。变电一次设备有:断路器、变压器有载调压分接开关、电动闸刀等;智能设备的控制操作有:软压板、控制字投退,定值召唤,定值区切换,参数设置,信号复归,远程测试,远程浏览等。

(一)顺序控制的范围有:1.继电保护装置投退操作、状态调整操作、定值区切换操作、软压板投退操作。2.一次设备(包括主变压器、母线、断路器、隔离开关、线路、电容器组等)由运行转备用或由冷备用转运行的操作,包括相应二次设备状态的调整等。

(二)智能变电站操作控制的主要控制命令有:1.操作前选择控制命令(SBO)。2.直接控制命令(DO)。3.顺序控制操作命令。4.单点/双点遥控命令。5.单个/连续对象参数值设定命令。6.调节主变压器分接头命令。7.召唤、读文件、浏览命令。8.时钟同步、远程复归、测试命令等。

一键顺序控制是指利用智能变电站的顺序控制功能,将变电站的常见操作根据一定的“五防”逻辑在智能变电站的监控后台上编制成操作模块按钮,操作人员在操作时不需要编制内容负复杂的操作票,只需要根据操作任务名称调用“一键顺控”按钮对应的操作票进行操作就可完成目的操作。与常规变电站的操作相比采用一键顺序控制有以下优点:(1)一键顺序控制不需要运行人员现场编写操作票,不需要进行图板模拟,不需要常规变电站操作前的“五防”检验,节省了操作的准备时间。(2)采用模块化的操作票,只需在编制一键顺序控制操作票时加强操作票审查和现场实际操作传动试验,就能够保证操作票内容的完善性、正确性。(3)采用监控后台顺序控制,由电脑按照程序自动执行操作票的遥控操作和状态检查,不会出现操作漏项缺项,降低了操作人员的劳动强度,也提高了变电站操作的自动化水平。(4)采用“按钮”操作模式,如果将一键顺序控制与设备状态可视化系统紧密结合,进一步完善设备状态检查功能,在一定程度上节约了人力资源,解决了运行人员不足的问题。

二、智能变电站“五防”系统

(一) “五防”系统要求

1.中央计算机监控系统防误闭锁功能应实现对受控站电气设备位置信号的实时采集,实现防误装置主机与现场设备状态的一致性。当这些功能故障时应发出告警信息。

2.采用计算机监控系统时,电气设备的远方和就地操作应具备完善的电气闭锁功能,或间隔内的电气闭锁加覆盖全站的可实现遥控闭锁的微机“五防”功能。

3.操作控制功能可按远方操作、站控层、间隔层、设备级的分层操作原则考虑。无论设备处在哪一层操作控制,设备的运行状态和选择切换开关的状态应具备防误闭锁功能。

4.计算机监控系统应具有操作监护功能,以允许监护人员在操作员工作站上对操作实施监护。

5.当进行RTU校验、保护校验、断路器检修等工作时,应能利用“检修挂牌”禁止计算机监控系统对此断路器进行遥控操作。

6.当一次设备运行而自动化装置需要进行维护、校验或修改程序时,应能利用“闭锁挂牌”闭锁计算机监控系统对所有设备进行遥控操作。

7.运行人员在设备现场挂、拆接地线时,应在一次系统接线图上对应设置、拆除模拟接地线,以保持两者状态一致。

8.在设备上挂拆接地线,若没有联闭锁软件,则该接地线挂拆应参与闭锁判断。所有设置、拆除模拟接地线,均应通过口令校验后方可执行。

(二) “五防”系统与常规站的不同

对于常规变电站,“五防”功能主要针对操作人员的具体操作行为进行规范,防止出现误操作或漏操作,因此其“五防”功能仅限于对设备就地操作把手、网门及遥控操作令进行闭锁。智能变电站由于需要进行智能顺序控制操作,并且智能变电站大量采用光纤作为信号和指令传输介质,如果按照常规变电站“五防”进行配置就很难满足智能变电站“五防”的需求。因此智能变电站的“五防”系统相对于常规变电站来说,其功能更强大,内容更全面,范围更广,实时性要求也更高。

间隔层“五防”是智能变电站的基础“五防”系统,其“五防”逻辑设置在各间隔的测控装置中,不仅闭锁后台遥控指令,而且通过向各间隔的智能终端发送闭锁/解锁指令来闭锁设备的现场就地操作。

(三)智能变电站运行巡视

针对智能变电站的特殊性,其运行巡视与常规变电站也有很大的区别。除了变电站的电源系统、主要一次设备(隔离开关、断路器、变压器等)的常规巡视内容以外,还应根据智能变电站特点增加一些针对性的巡视检查项目。应根据实际情况将人员观测数据与可视化系统上传数据进行对比,及时发现系统的异常情况;针对智能变电站配置有辅助控制系统的特点,应定期对辅助控制系统进行传动试验,及时了解系统的运行工况等。

(四)智能变电站的在线监测

处于设备状态可视化的需要,除了常规变电站的SF6在线监测、变压器色谱在线监测、线路在线监测、继电保护信息管理系统等在线监测系统以外,还装备了断路器机构、避雷器、智能终端箱温湿度、主变压器温度、保护室温度等更加全面的在线监测系统,能够把智能变电站中的主要设备运行状态数据及设备的运行环境数据更加全面的监测,并传输到集控站和相关的检修班组,为设备状态检修提供更加全面的状态依据。

推荐访问: 变电站 信息化 运行 操作 智能