通过加强对配电室的管理降低外电源故障对医院的影响

2022-03-11 10:13:34 | 浏览次数:

摘 要:本文了分析引发外电源故障的原因及给医院带来的影响,通过对配电室的管理和相关停电应急预案的修订,最大化的降低停电事故造成的影响,确保医院的正常运转。

关键词:外电源故障;闪络;应急预案

中图分类号:TM73 文献标识码:A

引言

在大型现代化医院对电源的高度要求下,由高压配电线路、医院降压变电所、院内各区域配电室、低压配电线路及用电设备组成的医院供电系统,对医院的连续供电能力称为医院供电可靠性,即衡量供电系统对医院的持续供电能力,也是作为考核医院“医疗质量安全”的必备条件。如何预见医院外电源故障,提高供电可靠性,将越来越受到医院管理者和供電管理维护人员的关注。对影响医院外电源常见故障和原因进行分析、提高供电可靠性的途径和措施,防患于未然,减少医院停电时间和次数,确保医院的正常运转。

一、供电情况及运行方式

医院两路外电源分别引自海淀区的两个变电站,院内设有主配电室一个,经主配电室馈出分配电室4个,配备柴油发电机组300kW一套、400kW两套,供主配电室、1#配电室、2#配电室重要负荷的临时用电。配备柴油发电机组800kW一套供5#配电室重要负荷临时用电。

二、外电源故障对医院造成的影响

1外电源故障分类

医院遇到的外电源故障按时间可分为瞬时故障和非瞬时故障。瞬时故障主要指外电源发生闪络现象。非瞬时故障指外电源发生故障导致医院发生停电的现象。

2外电源闪络对医院的影响

外电源闪络现象是指医院外电源瞬间发生电压迅速下降到零或接近于零,然后又瞬间恢复到正常值。当医院外电源发生闪络时,该路电源所带的变压器会经历一个电压从额定电压瞬间降低到零或接近于零再瞬间恢复到额定电压的一个过程,此过程不仅会给变压器带来冲击电流,还会使该变压器所带负荷瞬间断电一次。具体表现为:配电室带失压脱扣装置的出线开关跳闸、照明设备发生闪灭、电气设备发生瞬间停电(带UPS的设备不受影响),此外,部分配电线路的空气断路器会由于其所带设备的冲击电流而发生跳闸现象。

外电源闪络影响医院的用电安全。首先,发生闪络一路的变压器会承受一定的冲击电流,当冲击电流足够大时会影响变压器绕组绝缘强度,严重时也会引起变压器开关跳闸。其次,配电室带失压脱扣装置的出线开关会在发生闪络时跳闸,致使其所带负荷停电。针对医院这个特殊用电部门,由于外电源闪络引发的停电事故很可能会导致医疗用电中断。以我院为例,若外电源闪络发生在夜间或者节假日,在无人值守的岗位发生医疗用电中断时,可能会使存放在相应医用冰箱内的冷藏药品或标本发生变质损毁,造成损失。此外,闪络还会使未安装UPS且机器本身不带电池的待机设备停机。

为了降低外电源闪络对用电安全的影响,针对上述现象,我院通过采取技术手段和管理手段来降低风险、提高供电可靠性。

2.1针对降低外电源闪络对医院影响的技术手段

(1)解除配电室低压出线开关的失压脱扣装置

统计配电室所有带失压脱扣装置的出线开关,根据配电系统图查出其所带的具体负荷,将除空调系统等大型用电设备外的出线开关的失压脱扣装置解除,防止闪络导致的失压跳闸。保留空调系统等设备的失压脱扣装置是应为其设备功率一般较大,如取消其失压脱扣装置可能会使闪络引起的冲击电流更大,对变压器造成损坏。

(2)建议设备加装UPS

对所有因闪络引发的停机设备中,会产生较大影响的设备,建议其加装UPS,可以在闪络发生时自动切换为UPS电池供电,防止不正常停机的发生。

(3)重要设备采用独立电源供电

针对我院所有医用冰箱或培养箱等重要设备,采用独立的电源供电,即一个空气断路器带一台设备。这样,不会出现由于一条线路所带的设备过多,进而在闪络时发生冲击电流过大引发断路器跳闸现象。即使个别设备由于自身的原因导致空气断路器跳闸而停电,也能够最大化的缩小停电范围,保证其他设施的正常用电。

2.2针对降低外电源闪络对医院影响的管理手段

针对夜间或假期内发生的非计划性停电事故,为防止无人值守区域的用电安全,我院建立了《非计划性停电事故联系人通知单》——在全院范围内统计所有需要在发生非计划停电事故时需要告知的设备联系人及其联系方式。通过统计的设备位置及其使用的电源路由,根据配电平面图和配电系统图查找出该设备使用的是我院高压供电的第几号电源(1号或2号),建立相应的设备联系人通知单,这样在外电源发生非计划性停电或闪络现象时,可根据该通知单通知相应的设备负责人对其负责的设备运行状态进行巡视,查看设备是否断电,防止设备断电未及时发现带来的影响和损失。

通过上述的技术手段和管理手段可以有效的降低外电源闪络对医院造成的影响和损失。

3非瞬时故障对医院造成的影响

3.1非瞬时故障产生的原因及分类

非瞬时外电源故障产生的原因主要有两种:本单位上级供电部门内发生停电事故和供电部门到本单位之间的高压电缆发生事故。

本单位采用的是双电源供电、柴油应急发电机组保证重要负荷的供电方式。因此,本单位可能出现的非瞬时外电源故障可分为一路外电源停电和两路外电源同时停电两种。

3.2外电源停电对医院造成的影响

以一号外电源为例,当发生一号外电源停电事故时,设置为“自动”状态的低压联络开关在401开关失压跳闸后自动合闸,二号电源通过低压联络开关带全负荷,一路负荷瞬间停电一次。设置为“手动”状态的低压联络开关在401开关失压跳闸后不动作,此时一路电源所带负荷均停电,带UPS的设备切换到电池供电,不受影响。配电室带失压脱扣装置的一路低压出线开关自动跳闸。采用双电源互投装置的配电设备中主用电源引自配电室一号电源的互投自动切换到备用电源。

当医院两路外电源同时发生故障停电时,医院应急发电机组会自动启动,只为油机柜所带的重点负荷(手术室、ICU、急诊抢救室等)供电,其他负荷均断电。

由此可见,不管是哪一路外电源停电都会使医院大面积停电,严重威胁到医院的正常运行。

3.3配电室对外电源故障情况的处理

(1)一路外电源停电故障的处理

现象:电脑报警、光字牌显示201-2(或202-2)失压报警,查201-2(或202-2)电压表指示为零,201及211至217(或202及221至227)均在合闸位置,带电显示器无电,电流表指示为零,综合继电保护器无指示、信号继电器无掉牌,1号2号3号4号配电室401(或402)失压跳闸,5号配电室401、402、403、404、405、406低壓主进开关不跳闸,本站设备无故障。

①判断:一路外电源停电,1#(2#)外电源故障,(事故停电或非计划停电)。

②处理:记录现场事故信息,应包括继电保护及自动装置动作情况和弧光、烟雾、火苗等直观现象。恢复光字牌、警示灯、音响等信号至正常位置。

③上报事故情况: 值班人员上报班长及电力科。由电力科上报总务处及供电部门。由总务处办公室,协助通知相关单位启动医院相应等级的事故应急预案。

④查找原因:认真检查受电设备,确认本站设备无故障。

⑤操作恢复送电:根据事故情况,按照从低压至高压的顺序,将各配电室1路(或2路)除油机柜所带出线外的开关全部拉开,包括高压开关,并将201(或202)小车均摇至备用位置,在201(或202)开关手柄上挂“禁止合闸,线路有人工作”的标示牌后,合母联开关,用另一电源带全站。当各配电室一台变压器能带全负荷时,可通过低压联络恢复供电。然后按照规定上报。

⑥上报处理情况:将现场应急处理过程、结果和现状,上报供电公司检查员和本单位电气负责人。

⑦监控重要负荷:增加对重要负荷的电流、开关温度等检查次数,确保重要负荷不因为应急供电设备限制而发生二次供电中断现象。

(2)双路外电源停电故障的处理

现象:电脑报警、光字牌显示201-2、202-2失压报警,查201-2、202-2电压表指示为零,带电显示器无电;201、202及211至217、221至227均在合闸位置,各电流表指示为零,各综合继电保护器无指示、信号继电器无掉牌,1号2号3号4号配电室401和402失压跳闸,5号配电室401、402、403、404、405、406不跳闸。柴油发电机自启动。本站设备无故障。

①判断:两路外部供电线路停电,事故停电或非计划停电

②处理: 记录现场事故信息,应包括继电保护及自动装置动作情况和弧光、烟雾、火苗等直观现象。恢复各类光字牌、警示灯、音响等信号至正常位置。

③上报事故情况: 值班人员上报班长及电力科。由电力科上报总务处、上报海淀供电局,简要说明事故单位、地址、姓名、事故范围及性质,并请求调用发电车;由总务处办公室,协助通知相关单位启动医院相应等级事故应急预案。

④查找原因:认真检查受电设备,确认本站设备无故障。

⑤操作恢复送电:值班人员在发电机没有自启动时启动柴油发电机,保证重要用户临时用电。并按照从低压至高压的顺序,将各配电室除油机柜所带出线外的开关全部拉开,并将小车均摇至备用位置,在201-2,202-2上分别挂“禁止合闸,线路有人工作”的标示牌。电工班分三个组:第一组(值班员),监测柴油发电机的运行情况,及时补充油料,并监测外电源是否恢复供电;第二组,将医院备用汽油发电机运到重要用电部门,恢复临时供电,调用维修中心工程组协助搬运汽油发电机;第三组,配合将供电局发电车接入医院供电网,恢复临时供电。然后按照规定上报。针对我院应急发电机组油箱仅可满足带载6小时的情况,我院与中国石油化工股份有限公司北京石油分公司签订了《重大客户长期供油协议》,可在5小时之内将发电机用油送到我院。

⑥上报处理情况:将现场应急处理过程、结果和现状,上报供电公司检查员和本单位应急小组领导。

⑦监控重要负荷:增加对发电机及重要负荷的电流、开关温度等检查次数,确保重要负荷不因为应急供电设备限制而发生二次供电中断现象。

三、事故预案演练及滚动修编管理

1演练的目的

开展演练工作的主要目的是通过演练检验、评价事故应急处置能力,提高应急人员的熟练程度和技术水平,发现《预案》本身及执行过程中的缺陷,改善各部门、人员之间的协调配合。

2演练的基本类型

演练的类型主要包括模拟图板演练、功能(针对应急预案中某项或某些应急响应行动的功能)演练、全面(针对应急预案中全部或大部分应急响应功能)演练等。

3演练周期

3.1每季度至少进行1次事故预案演练;

3.2遇有重大保电活动时,应提前安排专项演练。

4演练评价

要做好演练结果的评价工作。通过演练,发现《预案》本身及执行过程中的缺陷,统计分析不足项、整顿项和改进项,对《预案》本身及演练工作采取切实措施予以完善,加强各部门、人员之间的协调配合。

5预案修编

应急预案从广义上说是应急救援工作的指导文件,具有法规赋予的权威性,所以应当对预案的制定、修改、更新、批准和发布作出明确地管理规定,并保持定期或在应急演习、应急救援后对应急预案进行评审,针对实际情况以及预案中所暴露出来的缺陷,不断更新、完善和改进。影响《预案》内容正确性的因素(如供电电源、主要电气设备、运行管理、电工配置、自备应急电源配置等)发生变化时,应尽快结合实际情况进行《预案》的修订编制工作,确保《预案》的时效性。

结语

医院供电可靠性是贯穿医院安全运行的重要指标,对医院外电源故障进行分析,通过对配电室的管理降低外电源故障对医院的影响,提高医院供电可靠性,减少医院停电故障及时间,为患者及医务工作人员提供一个技术先进、安全可靠的用电环境

参考文献

[1]翟佑华,于兆森.电网闪络的对策[J].河南石油,1998,(2):24-25.

[2]张大卓.浅谈连续生产企业防电网闪络对策[J].机电信息,2012,(27):16-17.

[3]陆小军,蔡东盛,曹凯,唐忠.浅谈影响大型医院供电可靠性的常见故障[J].中国医院建筑与装备,2009,(7):61-65.

推荐访问: 外电 加强对 故障 降低 影响