继电器特性差导致密封风机频繁跳闸

2022-05-13 18:25:02 | 浏览次数:

摘 要:继电器广泛应用于遥控、自动控制、机电一体化及电力电子设备中。如果继电器发生故障,将对安全生产造成重大影响。生产系统中大量存在的继电器,随着运行时间的增加,其工作的可靠性将逐渐降低,发生故障的几率将逐渐增大。由于继电器故障种类多,在发生故障后往往不容易查找真正地原因,本文以一起故障的处理过程为例,介绍了相关经验。

关键词:继电器;故障;接点抖动;跳闸

继电器是具有隔离功能的自动开关元件,广泛应用于遥控、自动控制、机电一体化及电力电子设备中,是最重要的控制元件之一。如果继电器发生故障,将对安全生产造成重大影响。由于继电器及现场环境千差万别,在排除继电器故障时需要认真仔细,本文以一则实例予以说明。

1 事件经过

2010年9月6日16:26,某电厂脱硫运行人员监盘发现9号机组脱硫系统9B密封风机运行中跳闸,脱硫DCS显示报警为偏差开到关,随即开启9A密封风机。检查DCS历史数据,未发现9B密封风机关控制指令和故障指令。由于风机跳闸时DCS报警显示为偏差开到关,初步判定就地控制柜回路故障引起密封风机跳闸。

密封风机控制柜控制原理图

查看密封风机控制柜控制原理图,发现造成9B密封风机跳闸的原因可能有如下几方面:(1)9B密封风机电机或风轮发生故障;(2)一次回路中接触器KM2的线圈存在虚接的情况;(3)热偶特性不好或接点接触不良;(4)远控回路接点23、34接触不良;(5)控制继电器J2特性不好或接点接触不良。

2010年9月7日9:00检修人员进行检查,电机试验数据正常,风轮也没有异常情况。检查9B密封风机控制柜内电气一次、二次回路,接线正常无松动,控制设备接点通断正常,接触器KM2的线圈直阻合格。为了排除热偶特性不好或接点接触不良的原因造成跳闸,将FR1与FR2进行互换。确认回路完好后联系运行人员开启9B密封风机进行试验,在风机运行期间对控制柜内热偶进行轻微敲击,风机运行正常,排除热偶动接点接触不良的情况。

2010年9月7日10:19,9B密封风机又非控跳闸,检修人员又对控制柜中所有二次接线和控制设备接点通断情况进行了仔细检查,仍未发现问题。由于FR1与FR2已进行互换,排除了热偶误动作的可能。于是将远控回路接点23、34予以短接,试验是否是切换把手接点可靠性的原因导致跳闸。

2010年9月7日16:49,9B密封风机再次非控跳闸。由于远控回路接点23、34已进行短接,排除了切换把手接点可靠性差原因导致跳闸的可能。2010年9月7日18时检修人员对9B密封风机控制回路继电器进行互换试验,先将控制柜中J5继电器与9B控制继电器J2对换,18:49联系运行人员开启9B密封风机,1分钟后,9B密封风机非控跳闸,检查控制柜所有二次接线和控制设备接点通断情况检查未见异常,将J5继电器恢复原位。将9A密封风机控制继电器J1与9B密封风机控制继电器J2对换,开启9B密封风机,23分钟后9B密封风机再次非控跳闸。再次对控制柜所有二次接线和控制设备接点通断情况进行检查,未发现问题。

2010年9月7日21:30检修人员将控制柜中J4继电器拆除与9B密封风机控制继电器对换,联系运行人员开启9B密封风机。风机运行正常,交代运行人员观察运行。为了确认是继电器的原因,2010年9月8日检修人员对该回路进行再次检查,将控制柜中J4继电器与9B密封风机控制继电器J2位置恢复原状,16:43联系运行人员开启9B密封风机。13分钟后,9B密封风机非控跳闸,随即再次将J4继电器与9B密封风机控制继电器J2进行对调使用,开启之后9B密封风机运行正常。

2 原因分析

从密封风机控制柜控制原理图中可看出,在9B密封风机处于远控状态时,DCS系统指令发脉冲使K4接点导通,吸合J2中间继电器后由J2继电器本身接点实现自保持。J2中间继电器常开接点闭合后接通9B密封风机接触器KM2的线圈,使风机正常运行。当J2继电器动接点发生抖动情况或接触不良时,其自保持回路将无法保持自身的运行状态,J2继电器线圈失电,J2继电器常开接点断开,9B密封风机主接触器KM2的线圈失电,9B密封风机失电停止运行。

进一步检查9B密封風机控制继电器,经仔细观察比对,发现其动接点厚度明显比其他品牌同型号继电器的动接点薄,该型号继电器长期运行后接点机械强度及接点压力将降低。当继电器线圈吸合十几分钟后继电器整体温度可升高至50-60℃,温度上升后导致该继电器开接点机械强度进一步下降从而发生抖动现象,导致9B密封风机失电停止运行。

3 总结

在9B密封风机发生问题后,检修人员仅对电气二次回路和继电器接点的通断状况进行检查,未能及时对继电器等二次回路内部进行深入检查,暴露出工作人员工作技术水平有限,现场经验缺乏。需要加强检修人员的技术培训工作,提高检修人员的处理和分析问题的能力。使检修人员在设备消缺過程中能作到分析全面,及时发现缺陷造成的根本原因。

检修人员在继电器内部已有氧化现象发生情况下未能及时发现,暴露出工作人员在日常巡检维护方面的不足。针对此类问题,举一反三对脱硫系统就地控制柜内继电器进行全面检查,对有严重氧化、过热现象和质量问题的继电器进行更换,防止此类问题再次发生。

对于生产系统中大量存在的继电器,随着运行时间的增加,其工作的可靠性将逐渐降低,发生故障的几率将逐渐增大,这就需要我们在清楚的了解继电器常见的故障及原因分析,快速定位故障,确保生产的安全稳定。

参考文献

[1]林镜涛.一起继电器误动作造成的断路器跳闸分析[J].城市建设理论研究:电子版,2011,(27):159.

[2]奚文浩.差动继电器整定值计算错误引发跳闸事故[J].电世界,2004,45(2):32.

(作者单位:大唐河北发电有限公司马头热电分公司)