新时期建筑电气新技术应用研究

2022-05-13 12:50:05 | 浏览次数:

zoޛ)j首R ie方案,可以将瞬动保护断路器和专用过负荷保护装置相结合,过负荷保护装置只起到报警作用,而主回路断路器则只起到短路保护作用,同时过负荷保护装置ACM2起到过负荷报警的作用。在此情况下,可以通过ACM2采集回路电流信号,并以此判断是否出现过负荷问题。对于ACM2来讲,它设置了两段报警的方式,能够在过负荷电流较小时,将KA1中间继电器-KA1线圈-KA1动合触点这一连接点接通,是1段产生灯光信号,起到报警功能。同时也会点亮PGR,对工作人员起到警示作用。在出现较大的过负荷电流时,ACM2会接通KA2-KA2线圈-KA2动合触点这一连接线,从而启动Ⅱ段报警,在PGR信号灯亮的同时,也会触动蜂鸣器PG,产生声响报警。在工作人员收到声光信号后,可以通过SF控制按钮将声音信号解除,但是不能消除光信号,只能在故障排除后解除。

(四)级联技术

在断路器的限流技术的技术上,级联技术能够运用到定点允许安装低分断能力的下级断路器上。但是这一技术需要满足一定的条件:第一,上级断路器需要具备限流功能;第二,上级断路器的分断能力应达到要求,必须高于安装时的预期短路电流;第三,上级短路器中通过的能量应当小于下级断路器。只有同时满足了这三个条件,才能充分发挥级联技术的作用,将上下级断路器有效连接起来,起到相互配合的作用。

(五)空调器插座回路保护技术

根据相关规范的要求,除了空调器的插座电路以外,其他的电压插座电路应当设置漏电保护装置。这也就说明,在建筑电气设计中的插座回路必须要用剩余电流动作保护装置,空调电源插座可以用,也可以不用,相关规范并未作出明文规定。但是,家用电气的回路与插座回路,还有室外的电气设备都应当设置剩余电流动作保护功能。

(六)配电线路线缆的应用技术

现阶段,在配电线路的设计中出现了很多新技术,如新型铜包铝线缆的应用,它具有经济实用的特点,受到了很多用户的欢迎。但是这种线缆在使用中出现了很多问题,主要原因在于它是一种新型产品,我国没有相应的产品质量标准,在质量上参差不齐,很多劣质的线缆也参杂其中,在选择时应当慎重。另外,新型合金铝电缆是一种质量较高的线缆,也符合我国相关标准的规定,但在推广起来却非常困难,主要原因在于很多用户过于追求产品的价格,而忽视了产品质量。因此,必须严把配电线路的设计质量关,严禁在建筑电气中使用铜报铝电缆。

在现代科学技术日新月异的发展趋势下,建筑电气技术的应用水平也得以极大提高,这些新技术不仅融合了电工电子等技术,而且还结合了信息控制等技术, 不仅促进了电气工程领域的发展,而且形成了一条完整的建筑电气新技术产业链,促进了建筑电气技术水平的提高。在未来的发展过程中,建筑电气技术仍将实现跨越式发展,并朝着绿色化、智能化和数字化的方向推进。