论火灾自动报警及联动系统设计

2022-05-08 16:50:02 | 浏览次数:

摘 要:利用1只AC220V继电器检测水泵操作电源供电是否正常和运行转换开关是否处在自动位置状态,当供电正常时和转换开关处在自动位置状态时J1继电器吸合触点断开,不发出报警。反之J1继电器释放,继电器触点闭合通过配套的总线制编码输入模块传输到消防中心发出报警信号,以提醒值班人员及时检查供电是否正常及转换开关是否处于自动状态。

关键词:火灾自动报警系统

1 绪论

火灾自动报警及消防联动系统,作为智能建筑中的一个重要子系统,其重要性是众所周知的。要在智能建筑中创造一个安全舒适的环境,消防安全是其中的一个重要的方面。火灾自动报警及消防联动系统,作为火灾的先期预报、火灾的及时扑灭、保障人身和财产安全,起到了不可替代的作用。火灾自动报警系统是人们为了早期发现火灾,并及时采取有效措施,控制和扑灭火灾,而设置在建筑物中或其它场所的一种自动消防设施,是人类同火灾作斗争的有力工具.

2 火灾自动报警系统

2.1 火灾自动报警系统概述火灾自动报警系统能够在火灾初期,将燃烧产生的烟雾、热量和光辐射等物理量,通过感温、感烟和感光等火灾探测器变成电信号,传输到火灾报警控制器,并同时显示出火灾发生的部位,记录火灾发生的时间。

火灾自动报警系统的组成形式多种多样,它的发展目前可分三个阶段。

①多线制开关量式火灾探测报警系统。这是第一代产品,目前国内极少数厂家生产外,它基本上已处于被淘汰状态。

②总线制可寻址开关量式火灾探测报警系统。这是第二代产品,尤其式二总线制开关量式探测报警系统目前正被大量使用。

③模拟量传输式智能火灾报警系统。这是第三代产品。目前我国已经开始从传统的开关量式火灾探测报警技术,跨入具有先进水平的模拟量式智能火灾探测报警技术的新阶段,它的系统的误报率降低到最低限度,并大幅度地提高了报警的准确度和可靠性。

2.2 火灾自动报警系统的组成火灾自动报警系统是由触发器件、火灾报警装置、火灾警报装置以及具有其它辅助功能的装置组成的火灾报警系统,在火灾自动报警系统中,自动或手动产生火灾报警信号的器件称为触发件,主要包括火灾探测器和手动火灾报警按钮。

2.2.1 火灾探测器火灾探测器是火灾自动报警系统的传感部分,是组成各种火灾自动报警系统的重要组件,是火灾自动报警系统的“感觉器官”。它能对火灾参数(如烟、温度、火焰辐射、气体浓度等)响应,并自动产生火灾报警信号,或向控制和指示设备发出现场火灾状态信号的装置。火灾探测器是系统中的关键元件,他的稳定性、可靠性和灵敏度等技术指标会受到诸多因素的影响,因此火灾探测器的选择和布置应该严格按照规范进行。

在火灾自动报警系统设计过程中选择设备的可靠性与误报率是设备选型时不得不考虑的因素。在满足性能价格比高的前提下,要求尽可高的系统可靠性和尽可能低的误报率是我们设计者所追求的共同目标。从追求卓越的理想角度出发,选用最先进设备产品;但从节省投资的现角度出发,选用较佳的设备,但是不能放松和降低对于系统可靠性和误报率基本要求。

2.2.2 手动火灾报警按钮火灾自动报警系统应有自动和手动商种触发装置。各种类型的火灾探测器是自动触发装置,而在防火分区疏散通道、楼梯口等处设置的手动火灾报警按钮是手动触发装置,它应具有应急情况下,人工手动通报火警的功能。

手动报警按钮在消防控制中心的控制盘上设有专用的独立的报警显示部位号,有明显的显示标志,当发生火灾的时候向消防控制中心发出火灾信号,消防中心的设备经过信息的分析处理,显示火灾的部位,启动有关的灭火设备。

2.2.3 火灾报警控制器火灾报警控制器是火灾自动报警系统心脏,具有下述功能:

①用来接受火灾信号并启动火灾警报装置。该设备也可用来指示着火部位和记录有关信息。

②能通过火警发送装置启动火灾报警信号或通过自动消防灭火控制装置启动自动灭火设备和消防联动控制器。

③自动地监视系统的正确运行和对特定故障给出声、光报警o

3 系统的设置

3.1 区域报警控制系统区域报警控制系统是火灾自动报警系统组成的一种形式,它是由电子元件组成的自动报警和监控装置。当探测器检测到火灾信号,电子线路将火灾信号转换为电压或数字信号,通过导线传输到区域报警器,经过处理后发出声光报警信号,同时将火灾部位传输给集中报警控制器,适用于较小范围的保护。有些区域报警控制器可单独组成系统进行消防灭火自动处理。

3.2 集中报警控制系统集中报警控制系统是有电子线路组成的集中自动监控报警装置,各个区域报警巡回检测带的信号均集中到这一总的监控报警装置。它具有部位指示、区域显示、巡检、自检、火灾报警音响、计时、故障报警、记录打印等一系列功能,在发出报警信号同时可自动采取系统的消防功能控制动作,达到消防的目的和手段,适用于较大范围内多个区域的保护。

3.3 控制中心报警系统由消防控制室的消防控制设备、集中火灾报警控制器、区域火灾报警控制器和火灾自动报警探测器等组成,或由消防控制室的消防控制设备、火灾报警控制器、区域显示器和火灾自动报警探测器等组成,功能复杂的火灾自动报警系统。系统的容量较大,消防设施控制功能较全,适用于大型建筑的保护。

4 消防联动设计

消防联动包括监视和控制两部分。消防联动在整个系统中占有重要的地位,当探测器探测到火灾信号发送至报警控制中心,经主机分析确认后,向需要联动设备发出信号,启动灭火设备扑救火灾,同时启动灭火和防排烟设备,阻止火灾蔓延。

4.1 消防联动控制设备的组成

①火灾报警控制器

②室内消防水系统

③防排烟系统

④火灾事故广播

4.2 消防联动控制系统设计

4.2.1 室内消火栓系统的联动设计室内消火栓系统中的每一个消火栓都配有一个消火栓启动按钮,直接接入火灾报警控制器,当发生火灾的时候可以直接启动消防泵,启泵的同时向消防控制中心发出反馈信号。在消火栓按钮处设有启泵指示灯,用来指示消防泵的运行状态,同时消防控制室可控制消防泵的启、停;显示消火栓水泵的工作、故障状态;显示消火栓启泵按钮的位置。

4.2.2 水泵启动状态监视装置

①组成本装置由采样检测部分和控制输出部分组成,安装在消防泵控制柜内,输出的信号传送到消防中心报警控制器上。

②工作原理

a用4只AC380V继电器(采用V型接法),检测两组水泵动力电源供电是否正常,供电正常时J2到J5继电器吸合触点断开,不发出报警。反之任何一只继电器释放,继电器触点闭合通过配套的总线制编码输入模块传输到消防中心发出报警信号,以提醒值班人员及时检查供电状况,可能缺相或者断电。

b利用1只AC220V继电器检测水泵操作电源供电是否正常和运行转换开关是否处在自动位置状态,当供电正常时和转换开关处在自动位置状态时J1继电器吸合触点断开,不发出报警。反之J1继电器释放,继电器触点闭合通过配套的总线制编码输入模块传输到消防中心发出报警信号,以提醒值班人员及时检查供电是否正常及转换开关是否处于自动状态。

c上述输出的报警信号传输到消防中心可采用总线制连接编码模块报警,也可以用多线制连接声光报警器报警。

4.2.3 水泵运行状态反馈装置   ①组成在出水管路上增设压力开关,输出的信号传送到消防中心报警控制器上。

②工作原理当前水泵运行发出的运行反馈信号只说明水泵电动机运转正常,间接说明水泵运转正常,但是并不能说明水泵正常供水。还必须具备水泵出水侧输出的压力值信号和出水水流动作信号组合后的信号才是水泵正常运行的反馈信号。   4.2.4 防排烟系统的联动设计每层任一感烟探测器、火灾手动报警按钮动作后,向报警控制中心发出警报,同时启动相关排烟阀,并启动消防排烟风机。当楼梯间内烟感报警,正压送风阀开启并启动正压送风机。当温度超过70℃时,70℃防火阀自熔关闭;当温度超过280℃时,280℃排烟防火阀自熔关闭并关闭排烟风机。

4.2.5 火灾事故广播系统设计火灾事故广播系统由广播功放盘、广播录放盘、传输线路、电源、扬声器及广播控制模块等组成。在火灾发生后,保证及时向着火区发出警报,按照疏散的顺序接通火灾事故广播系统。

参考文献:

[1]黄浩忠火灾自动报警系统简明设计手册[M]西安:中国建材工业出版社,2001,31.

[2]GB50116-98《火灾自动报警系统设计规范》[M],中国计划出版社,1999。8.1,2.

[3]盛建,《自动消防报警系统》[M],天津大学出版社,1999,89-91.

推荐访问: 联动 火灾 报警 设计 系统