探析建筑电气试运行存在问题

2022-05-08 13:15:02 | 浏览次数:

【摘 要】建筑电气试运行是检验电气工程质量的必要措施,本文根据目前电气试运行实际工作中容易出现的问题进行分析,并对其中存在的问题,提出了相应的建议和措施。

【关键词】电气试运行;照明全负荷;电机设备;设备空载;功率;电压

建筑电气试运行是工程竣工交验前的一项必备工作,是检验设计、施工质量好环的标准,是及时发现安全隐患、防止电气事故发生、保证人民生命财产的有效措施。但这项工作长期不受建设、监理、施工单位的重视,有的工程根本不做,或者不按规范规定执行,由于施工技术资料对工程具有否决权,因此电气试运行记录资料又不能缺少,所以大多数施工单位在试运行资料和实际试验上存在脱节。电气试运行技术资料反映不出实际情况,无法发挥电气试运行重要的作用,不能及时发现电气工程中的质量和安全隐患,从而滋生电气事故。

一、建筑电气试运行的全过程

1.照明全负荷通电试运行

照明全负荷试运行是以电源进户线为系统,将单位工程全部照明灯具全部开启后,对照明系统的电源电压、负荷电流进行测试。照明全负荷通电试运行要连续进行,连续试运行的时间与建筑物的性质有关,其中,公用建筑工程通电连续试运行时间为24小时,民用住宅工程通电连续试运行时间为8小时,均要求每2小时记录一次运行状态。

2.电气设备空载试运行

电气设备空载试运行是在空载状态下,对水泵、风机等电气设备的电压、电流、温升等进行测试,以检验电气设备承受电压、电流的冲击能力,及其机械装配的质量。可空载试运行的电动机,空载试运行时间一般为2小时,且每小时要记录1次运行状态。

3.漏电开关模拟试验

漏电保护开关是当用电设备发生电气故障,形成电气设备可接近裸露导体带电时,为避免造成电击伤害人或动物而迅速切断电源的保护装置,因而在安装后要作模拟动作试验,以保证其灵敏度和可靠性。

4.大容量电气线路结点测温

大容量电气线路结点测温是指在设计计算负荷运行情况下,对大容量(630A及以上)导线或母线连接处的温度进行抽测,以检验导体连接的质量,防止因过热而发生电气故障。

二、对建筑电气试运行中存在的问题分析

1.照明全负荷通电试运行

照明全负荷通电试运行中存在的主要问题有:不按照明系统整体进行试运行,只按户或层进行局部试运行,分别填写试运行记录;有多个电源进户的,没有按电源进户线分系统进行,将几个系统的负荷电流相加填写一个系统试运行记录;不进行试运行,直接根据理论计算来填写试运行记录;试运行记录填写错误,试运行时间和记录时间不正确;在不具备试运行条件下进行,造成电气事故。

照明全负荷通电试运行是检验照明系统线路、控制开关在照明设计全负荷下的稳定性,因此必须按电源进户线为系统进行,不能只进行局部试运行。实际试验时,可根据工程特点,合理划分系统和确定通电顺序,每个系统按其实际测试值单独填写试运行记录。试运行时间住宅工程为8小时,公共建筑工程为24小时,并每2小时记录一次运行状态。照明全负荷通电试运行通电后就有负荷,因此事先的检查要认真仔细,严格按工序执行,通电要有序,而且应具备以下条件:电线绝缘电阻测试前电线的连续完成;照明箱、灯具、开关、插座的绝缘电阻测试在就位前或接线前完成;电气器具及线路绝缘电阻测试合格。

2.电气设备空载试运行

电气设备空载试运行中存在的主要问题有:不按电气设备技术要求、规范和工序进行试验,造成电气设备损坏;对一备一用的电气设备通常只做一台,对备用的一台漏做试运行;不进行试验,直接根据电气设备铭牌标示值进行计算和填写;只检测和记录环境温度,没有检测和记录电动机机身和轴承的温升。

电气设备空载状态下的运行电流虽然不大,但其启动瞬时电流比较大,而且因被拖动的设备转动惯量大,启动电流衰减的速度慢、时间长,为防止因启动频繁造成电动机线圈过热而损坏电气设备,设备空载试运行必须按照电气设备的技术文件和要求进行试验,尤其是调频调速电机。同时,电气设备空载试运行应具备以下条件:设备的可接近裸露导体接地(PE)或接零(PEN)连接完成,经检查合格;动力成套配电柜、屏、台、箱、盘的交流工频耐压试验、保护装置的动作试验合格;控制回路模拟动作试验合格,盘车或手动操作,电气部分与机械部分的转动或动作协调一致,并经检查确认。

建筑工程电气设备主要包括:生活水泵、消防水泵、加压泵、污水泵、送风机、排风机、空调机组等,一用一备的情况较多,但两台设备需要经常进行切换,而且在特定情况下还需要手动同时启动,因此两台设备都必须进行空载试验。而且,电气设备的空载运行电流通常仅为额定电流的30%左右,如果不进行试验直接根据电气设备的铭牌标示值通过公式来计算电流,计算出的电流则接近于额定电流。此外,在试验时要注意检查设备噪声是否太大或有异常撞击声响、机身和轴承的温度是否正常,以检验电气设备机械装配的质量是否符合要求。

3.漏电开关模拟试验

漏电开关模拟试验中存在的主要问题有:试验工具选择不合理,无法满足试验要求;只检验漏电开关的漏电动作电流或动作时间,试验不全面。

漏电开关作为切断电气故障的保护装置,按照要求模拟试验时必须对其漏电动作电流和动作时间同时进行检测,以检验其灵敏度和可靠性是否满足设计要求。其试验工具应采用专用的漏电开关测试仪,并按照测试仪器的技术文件要求正确操作,以保证测试值的可靠性,而且应对安装的漏电开关全数进行测试,不得遗漏。

4.大容量电气线路结点测温

大容量电气线路节电测温存在的主要问题有:试验工具选用不正确,记录填写不正确;测试部位选择不合理或测试部位数量不够,不满足要求。

大容量电气线路指容量630A及以上的用电线路,由于大容量电气线路在设计无误的情况下,其主回路的导体本身不会存在问题,容易出现故障的往往是其各个连接处,因此,在试运行时要对连接处的发热情况注意检查,防止因过热而发生故障。检测时一般无法用测温仪表直接去测带电导体的温度,以前通常采用观察连接处导体的颜色变化或用变色漆指示的方法进行检验,随着检测技术的发展,现在普遍采用红外线遥测温度仪来进行检测。

结束语

随着人们越来越重视电气工程质量,对工作的标准要求也更加严格起来。因此加强建筑电气试运行作为电气工程竣工验收前的一项必备工作,对检验电气工程设计和施工质量有着至关重要的意义。我们在施工中应充分重视电气试运行工作,编制切实可行的施工方案,及时发现电气工程中存在的质量和安全隐患,预防电气事故的发生。

参考文献

[1]民用建筑电气设计规范[S].北京:中国建筑工业出版社,2008:8.

[2]建筑电气施工质量验收规范[S].北京:中国计划出版社,2002:6.

推荐访问: 探析 试运行 存在问题 建筑电气