建筑电气安装中防雷接地施工技术及注意事项综述

2022-04-14 08:33:36 | 浏览次数:

摘 要 隨着城市化进程不断加快,建筑工程技术进一步提升,各类建筑规模和高度都在不断提升。在这样的情况下,建筑电气工程中防雷接地施工技术和工艺质量需要引起足够重视,其直接决定着建筑和居民的安全性。文章重点阐述了如今建筑电气安装中防雷接地技术的各个环节,并结合实际提出一些注意事项,希望能够给予相关从业者参考。

关键词 电气安装;防雷接地;施工技术;注意事项

一直以来,建筑物防雷都是比较受重视的技术,在社会经济不断发展、建筑高度提升以及构造越来越复杂的情况下,防雷工作更不能有半点马虎。为了保证建筑电气系统和人们生命财产安全,需要在电气安装时充分做好防雷接地施工工作,采用更先进、更合理的施工方式。同时,施工人员需要对容易影响建筑防雷接地效果的因素进行深入研究,不断提升技术水平。

1 建筑电气安装中防雷接地施工技术分析

1.1 接地施工

建筑电气安装中接地工作至关重要,是保证整个建筑各个单元防雷安全的关键。首先,施工团队需要根据建筑整体结构特点和当地环境,制定合理化的电气工程接地方案,在安装完成后对各个地点防雷接地效果进行检测,如果出现不符合标准的,需要增加人工接地,全面保证建筑各个位置接地状态符合工程设计要求。

利用基础内钢筋作为接地体,是最常用的方式之一,正常施工的主要工艺有扁钢与扁钢搭接、扁钢与圆钢搭接、圆钢与圆钢搭接,扁钢与扁钢焊接长度为宽度的2倍,不少于三面焊;扁钢与圆钢、圆钢与圆钢焊接长度为圆钢直径的6倍,双面焊接。焊接过程需要充分保证焊接准确性,并且保证焊接质量避免出现虚焊、裂缝和气孔等,否则容易影响接地效果。同时,不仅要保证焊接缝饱满均匀,还要确保拥有足够可靠的强度。

1.2 防雷引线施工

在防雷引线正式施工之前,需要对设计图纸和施工现场进行审核与校对,确保各个点位和线路走向符合实际情况。对涉及防雷引线材料、规格等进行检查,确保所有细节达到标准要求。施工过程按照规范方式开展工作,施工人员不得随意更改引下点位置,如遇特殊情况,需要由设计师、工程负责人、监理到现场进行分析,制定合理的调整方案。要确保线路入户处强弱电箱等电位联结质量,不能出现导线外露情况。最后,还需要使用扁钢来连接金属线槽、金属桥架,充分保证防雷引线系统可靠性。

1.3 防雷接地安装工艺

对于防雷接地施工的材料均需进行严格筛选和验收,确保所有材料各方面性能达到要求。防雷接地施工过程和完成之后,需要对各个位置材料进行全面检查,严格筛查所有质量问题和工艺缺陷。对于各个位置的电源线,要采用重复接地的方法,同时监督和保证建筑物内部各个电器设备按照规范方式接地。而当今建筑物中比较常见的大型设备,如中央空调机、通风系统设备等,需要至少设置两个接地点,并且要做好各个接地点的固定,比较有效的方式是在接地点涂刷导电膏。当所有防雷接地施工完成之后,检测各个接地点数值,并记录相关数据形成档案资料。

1.4 其他技术要点

如今建筑工程规模越来越大,电气工程中的防雷接地施工也比较复杂,需要在施工阶段做好相应标记。比如使用黄色、红色来对引下线进行标记,便于后期日常管理维护和检修的识别。此外,建筑物各个位置的防雷接地工程,需要充分做好防腐工作,避免金属材料腐蚀影响防雷效果[1]。

2 建筑电气安装中防雷接地施工注意事项

2.1 准备阶段的注意事项

在建筑电气安装防雷接地施工的准备阶段,需要保证所有防雷接地初始装置都配置完成,并且要求相关质量符合技术要求。目前建筑工程的接地体一般由人工接地体和以地板钢筋为基础的接地体,无论是哪种,都需要对其工艺配置进行全面检查。同时,还需要根据建筑构造以及防雷接地工程特点,准备好脚手架、爬梯、安全绳等设备,为施工人员提供便利的同时保证施工安全。

2.2 线路安装的注意事项

针对建筑内部各个位置进行防雷接地施工时,需要做好电线N线、PE线的区分,如果施工人员对两种电线区分不到位,容易出现混淆连接的情况。而PE线一般通过的是工作电流,如果连接错误很可能会导致接地电阻过大,进而导致PE线内部产生降压,最终让电气设备处于高压状态,产生安全隐患。目前我国建筑电气工程安装过程中,因为施工人员素质不同、责任心不足以及监管不到位,很容易出现N线、PE线混接的情况,不仅影响了电气系统功能,还会遗留安全隐患。

2.3 相关设备安装的注意事项

(1)灯具。建筑电气工程安装阶段会涉及一些公共灯具的安装,如果灯具安装高度小于2.4m,需要对暴露的导线进行接地。而高度高于2.4m且配装PE线的灯具,也需要进行接地,否则容易产生安全隐患。总体来说,灯具的安装都需要根据整体设计图纸和灯具安装说明进行,做好接地。

(2)空调设备。如今空调已经成为建筑物电气系统中不可或缺的一部分,一些空调外机等设备都没有进行防雷接地处理,导致其存在安全隐患。因此,土建施工阶段就应当预留空调外机安装位置的防雷接地点,提前在安装位置下方35cm左右位置埋设金属线盒,保证其性能和防水性达到要求。在安装空调外机时,需要充分利用该金属线盒做好防雷接地安装,而在没有相关装置的建筑物中,则需要重新安装接地装置引下线。

2.4 材料方面的注意事项

建筑电气工程涉及的所有工程材料、电器设备,都需要进行全面审核,确保材料达到工艺标准,同时保证所有电器自身的防雷功能。目前我国建筑电气防雷接地选用的材料一般使用钢材、镀锌材料作为主要材料,这类材料不仅具备较好的导电性,能够保证防雷接地工程达到可靠标准,同时在防腐性和耐久度方面也足以让人放心。当然,即使是这样,也需要秉承防患于未然的意识,在防雷接地工程各个位置做好防腐工作。

3 结束语

现代建筑电气安装施工过程中,防雷接地施工是不可马虎的关键环节。无论是民用建筑还是工业建筑都需要结合建筑实际状况和设计图纸,制定科学合理的防雷接地工程施工方案。在施工前要做好设计图纸、现场环境的审核以及防雷接地材料的选择;施工过程中要按照规范方式和技术标准进行施工,注意避免各种影响防雷接地效果的因素;施工完成后要做好各个位置、电气系统防雷接地点的检查。充分保证建筑电气安装防雷接地工艺质量,才能保证建筑电气系统可靠性和人们生命财产安全。

参考文献

[1] 王国有.电气施工防雷接地保护技术[J].科技经济导刊,2017,(34):47.