关于暖通空调安装施工的技术管理

2022-04-04 08:17:58 | 浏览次数:

【摘要】提高建筑空调安装施工的总体质量应该根据建筑空调安装施工的实际,对建筑空调安装施工的关键环节进行强化和控制,特别应该加强建筑空调安装施工中系统施工、主机安装、风机盘管等重要环节的技术运用和基础性施工管理,起到强化建筑空调安装施工关键性的作用,为建筑行业和企业更好地从事建筑空调安装施工,提高建筑空调安装施工的技术含量,更好地实现建筑工程总体目标,方便人们的起居生产,做好技术上和基础上的准备。本文从暖通空调的安装施工的技术分析,讲述了暖通空调安装施工技术的主要项目,并重点讲述了暖通空调主机的安装施工技术要点和建筑空调风机盘管施工的技术要点。

【关键词】暖通空调 安装 施工 技术

前言

提高建筑空调安装施工的总体质量应该根据建筑空调安装施工的实际,对建筑空调安装施工的关键环节进行强化和控制,特别应该加强建筑空调安装施工中系统施工、主机安装、风机盘管等重要环节的技术运用和基础性施工管理,起到强化建筑空调安装施工关键性的作用,为建筑行业和企业更好地从事建筑空调安装施工,提高建筑空调安装施工的技术含量,更好地实现建筑工程总体目标,方便人们的起居生产,做好技术上和基础上的准备。

一、暖通空调安装施工技术

1 安装过程中的建议

1.1协调工种间的配合

功能较全的建筑物中吊顶内的管道是专业的、复杂的,而另一方面吊顶的净空间是非常有限的。各种管道如供水管、回水管、送风管、排风管、新风管、排烟管等并不一定在实际施工图纸中标明。一般图纸在设计过程中只给出了主要设备的设计尺寸,并没有对水管和风管的尺寸进行定位和标高。所以在施工过程中,因为图纸并没有经过设计院的会签,给施工带来了很多麻烦,进而造成了工种间的施工不协调,有时出现的问题还需要监理部门出面解决。此外,若在施工过程中出现与设计图纸不符的情况,应与施工监理沟通。

1.2减少安装工程施工中风管阀门的通病

暖通设备的安装在施工过程中容易造成漏风量大、风管表面不平等问题。风管漏风是由于法兰和法兰或法兰与垫片之间结合不严密,风管表面不平角度不成直角是由于设计不够合理,进而影响施工的质量和美观。空调管道和阀门的安装也不可忽视。在施工过程中阀门的安装错误是比较常见的,特别是在人防系统中。空调水管若有水滴渗出则考虑支架没有放置木垫产生的冷却现象和保湿层不严。当风机盘管有风吹出而并不降温时,要考虑空调过滤器阻塞的问题。

1.3暖通空调系统设备噪声超标的处理

1.3.1设备安装

新风机、空调机安装采用弹簧阻尼减震器,风机与风管连接采用软连接,新风机组与水管采用软接头连接,风机盘管采用弹簧吊钩,风机盘管与水管采用软管连接。对空调机房进行吸音处理,比如在空调机房内采用隔声材料做成围护结构,以防止设备噪音外传,或在机房内贴吸声材料:采用凹凸型吸声板作为机房墙面或吊顶板,以增强吸声效果;机房应尽量减少设置门窗,且设置门窗应采用吸声门窗或吸声百叶窗,尽量减少设备噪声外传。

1.3.2水管安装

水管安装要严格执行国家规范,冷冻水主管及冷却水管吊架要采用弹簧减震吊架,而且吊架不能固定在楼板上,应尽量固定在梁上,或在梁与梁之间架设槽钢横梁固定。水管穿过楼板或过墙必须采用套管,且套管与水管之间要用阻燃材料填封。

1.3.3风系统安装

风管制作安装要严格按照国家规范进行施工,在风机进出口安装阻抗消声器,新风进口处采用消声百叶,风管适当部位設置消声器,风管弯头部位设置消声弯头,空调和新风消声器的外部采用优质保温材料保温,与静压箱一样其内贴优质吸音材料。由于送回风管均采用低风速、大风量以降低噪声,风管截面积比较大,如果风管安装强度及其整体刚度不够,就会产生摩擦及振动噪声。建议风管吊架尽可能采用橡胶减振垫,确保风管不产生振动噪声。

1.3.4冷冻水管主管支架安装

比如某工程水管主管管径较大,且有轻微振动,根据笔者多年来的工程安装经验发现噪音会沿冷冻主管传递,出口处一般可达到70dB(A)- 80dB(A),距出口20cm处可降至50dB(A).。而传来的轻微振动,沿刚性导体将无限传递。随着时间的推移,将会对设备运行带来一定的损害。经过研究、试验,对刚性支架做出改进,即在主管刚性支架上加装弹簧减震器,使振动及噪音被楼板与刚性支架之间的弹簧减震器有效消除。

2 暖通空调安装施工质量控制措施

2.1重视研究施工图纸设计

我们在进行一项工程建设之前,通长都会设计工程建设方案,暖通工程的建设也不例外。在进行暖通工程施工前,施工单位一定要对暖通工程的施工图纸和施工方案进行仔细的研究和探讨,进行全方位地会审,一旦发现问题,要立即进行改进并归纳总结。施工单位在进行会审时,不仅要对设计构思和方案内容进行研究分析,还要对施工质量及施工中的影响因素进行充分的考虑,并就问题向涉及单位提出合理化建议。在进行图纸和方案研究时,一定要保证图纸设计和方案规划的可行性,将实际施工与方案设计的偏离度降到最低,已达到控制整个工程建设的目的。同时,在研究施工图纸时,一定要将方案内容和图纸设计进行认真对照,尽量降低图纸的出错率,防止中途返工给工程建设造成资源和时间的浪费。

2.2 严格控制施工材料的质量

在暖通工程施工阶段,施工材料的质量对工程施工质量的影响很大,性能良好的施工材料可以提高工程建设的质量,降低返工率,实现资源的节约和工期的缩短,有效地降低工程建设成本。因此,在进行暖通工程建设前,施工单位要对风管、水管、保温等建筑材料进行综合审核,确保其性能优质,以提高工程建设的质量。对阀门、空调机等进行审查,要确保其与图纸中设计的模型一致。此外,施工单位可以运用抽样检查的方式对建筑材料的质量进行检验,确保检验的参数与设计结果一样,以实现实际操作与图纸设计的高度对接。在进行暖通工程建设过程中,要确保施工与图纸设计的对应,保证施工质量与图纸设计结果无差异。

2.3提高施工人员的素质

在暖通工程建设中,影响施工质量的另一个重要因素是暖通空调的安装施工质量控制因素,就是施工人员的素质。暖通工程施工的复杂性决定了施工人员必须具有一定的施工技能,对施工过程有充分的了解,同时还要了解暖通工程的工作原理,了解工程建设的重点和控制工程建设质量的重要性。施工单位可以对施工人员进行分阶段培训,并根据培训的阶段合理安排施工人员工作,使施工人员都可以将自身的岗位工作做到最好。

二、暖通空调主机的安装施工技术要点

首先,对空调主机和机组进行标准和尺寸上的校对,应该认真检查主机性能、形状和外观尺寸,重点对钢丝绳、卡口、吊杆和固定螺栓进行安装前的检查。其次,在建筑空调主机起吊时应该注意防震处理,当空调主机吊起至距离基座地面300mm后,要及时垫放橡胶的减震垫,再将建筑空调主机放落就位。其三,空调主机在放落过程中,要确保空调主机和机组的平衡,要使用交叉法吊装,方便空调主机重心稳定,受力均匀。其四,吊装后对空调主机和机组进行找平处理,可用找平螺栓调节各部位高度确保空调主机的纵向水平和横向竖直。其五,检查空调主机转子、叶子和齿轮,防止因吊装产生串动而出现位置失调。最后,对空调机组进行封闭和保护,一般采用木板封闭或焊接护栏等方式对空调主机和机组进行保护。

三、建筑空调风机盘管施工的技术要点

空调风机盘管是建筑空调系统施工的重要环节,既是檢验既往施工的重要过程,又是确保空调系统正常功能的施工工作。应该做好这一时期的排水管坡度设计,保证冷凝水能够顺利的流到设计制定的位置。保证风机盘管与管道的连接正常,一般采用软管连接,其耐压值应该高于1.5倍的工作压力,软管连接应牢固,不得有强扭。积水盘管应该保证严密性,不得出现漏水等现象。布线,做好空调系统的布线工作,一般采用屏蔽线沿冷媒管进行绑扎敷设,室内控制器部分采用穿管暗敷设的方式进行。

可以通过以下三个方法来防止基础不均匀沉降:

1 增加基础之间的联系

增加基础梁或做基础圈梁来提高基础的整体性。也可以通过选择整体性较强的筏板基础或箱型基础,这两类基础都可以很有效的防止基础不均匀沉降。

2 房屋设置沉降缝

房屋在合理的地方设置沉降缝。一般在出现高差。平面布置发生变化、结构类型发生变化、房屋转角等地方我们应该设置沉降缝。沉降缝从基础开始一直到屋顶全部断开,这样就使楼房变成若干独立的单元,让它们自由沉降,互不干扰,结构自然不会破坏。但沉降缝的设置会造成房屋造价、施工操作难度的提高,所以尽量采取其它办法取代沉降缝的设置。

3 后浇带法

后浇带法是较大建筑常用的施工技术,可以有效的防止现浇钢筋混凝土架构由于高温收缩不均、荷载不同产生不均匀沉降等可能产生的有害裂缝。按照设计或施工规范要求,在基础底板相应位置留设临时施工缝,将结构暂时划分为若干部分,经过一定时间,构件内部收缩、沉降完成后,再把预留缝隙浇筑,将基础连接完好。

参考文献:

[1]徐长远 暖通安装施工注意事项探析[J] 中国新技术新产品 2010(21)

[2]严 超 探讨暖通空调设计与安装施工问题[J] 科技致富向导 2014(4)

[3]全 威 暖通空调工程安装施工技术分析[J] 房地产导刊 2014(15)

推荐访问: 技术管理 暖通 施工 空调安装