一、预试试验条件及项目

试验条件:在预试的时候首先要查出中性点套管引线、夹件接地线、铁心,将线路的侧隔离开关拉开。在隔离开关拉开以后,保证高压套管还是通过引线与氧化锌避雷器连接在一起。500kV电抗器预试项目主要包括:绕组绝缘电阻、极化指数、吸收比;绕组直流电阻;电容型套管试验;绕组的tan€%];夹件、铁心的绝缘电阻。

二、绕组绝缘电阻、极化指数及吸收比

因为不需要拆除高压引线,测试仍采用常规试验方法的话就会将高压引线与相关设备对地的绝缘电阻也测试进去,导致测量的结果往往比实际小,高抗绝缘状态不能真实的反应出来。此外,夹件、铁心的直流对地电压要小于2500V。基于此,测试方法采用外壳屏蔽法,测试原理如图1所示:

(RA为限流电阻;RV为分压电阻;LA为电流绕组;LV为电压绕组;R外为绕组连接外部设备的对地绝缘电阻;R套为套管对地的绝缘电阻;R绕对铁为绕组对铁心的绝缘电阻;R绕对夹为绕组对夹件的绝缘电阻;R铁对夹为铁心对夹件的绝缘电阻;R夹对地为夹件对地的绝缘电阻;R铁对地为铁心对地的绝缘电阻)

采用图1的接线方式接线,试验时操作人员手持2500V兆欧表站在绝缘垫上,

图1中兆欧表的内部接线用虚线表示,左侧为外部试验接线。因为G端接地,且R外、R套要比RA大很多,因此R外、R套上电流基本为0,电源为R夹对地、R铁对地提供电流,不经过兆欧表电流绕组,电流直接回到电源的负极,则测量的结果为绕组对夹件、铁心的绝缘电阻。

三、tan€%]、电容量测试

如果按照传统反接线方法,则将套管引出线及避雷器等对地的tan€%]也就测量了进去。所以,本实验采用正接线测量绕组对夹件、铁心的tan€%]。

根据接线方式对高抗tan€%]、电容量进行测试,得出拆引线与不拆引线的试验结果。从实验结果可以得出,拆线所测得的电容量要比不拆线测得的电容量大很多,主要原因是两种方式测量包含的部位是不同的,绕组对地的电容量不包含在不拆线预试的范围内。

四、套管绝缘电阻、tan€%]、电容量测试

(一)末屏对地的绝缘电阻

测量方式采用2500V兆欧表,L线接末屏,E线接地,G线接高压套管。

(二)一次对末屏绝缘电阻测试

将绕组进行短接,采用2500V兆欧表,L线接末屏,E线接套管,G线接地。在测试的时候,套管瓷套外表面与外部设备的电流就会直接流回电源负极。由于兆欧表的限流电阻远远小于末屏对地的绝缘电阻,因此末屏对地测量的误差可以忽略。

(三)tan€%]、电容量测试

介损测试时,氧化锌避雷器与套管连接的隔离开关要能负担其10kV的电压。介损电桥使用2618C,正接线方式测量,将中性点、高压套管端子短接,施加10kV电压,由末屏取测量信号,剩下的套管末屏接地。电源为外联设备提供电流,在测试的时候介损电桥不能超载。因为连接的外部设备存在较大的阻抗,并且电流不经过电流传感器,直接流回PT末端,因此不影响测试数据。此外电流传感器的阻抗为8€%R,比末屏对地的阻抗要小,因此其影响可以忽略不计。

(四)套管测试数据

根据以上的测试方法对高抗套管进行预试,从相关数据中可以得出对高抗套管进行不拆线预试是可行的,数据也是可信的。

四、结束语

除上述测试内容以外,还包括对绕组的直流电阻测试,及其它的测试。对绕组的直流电阻进行测试时,因为中性点套管悬空,如果存在较大的干扰时,可以将线路侧接地隔离开关闭合,进行正常测试即可。由于夹件、铁心的绝缘电阻测试不涉及拆线问题,因此按照常规方法进行测试即可。此外,需要注意的是,在高抗不拆线预试中,由于外部设备都带有试验高压,因此在试验时要注意,防止出现安全事故。