直线加速器机房屏蔽墙及防护门厚度估算方法探讨

2022-03-22 09:04:27 | 浏览次数:

摘 要:文章根据辐射防护基本原则及相关法规标准,对某医院拟建的直线加速器机房屏蔽墙及防护门厚度进行了估算,给出了机房屏蔽墙及防护门屏蔽厚度的估算方法,为机房的设计提供依据。

关键词:医用直线加速器;机房屏蔽厚度;估算方法;设计依据

引言

为了开辟新的治疗手段,改善病人治疗条件,提高医院服务质量及服务水平,满足广大患者就医的需要,某医院拟建医用直线加速器一台应用于放射治疗。根据《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》(国务院第449号令)、《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》(GB18871-2002)以及《医用电子加速器卫生防护标准》(GBZ126-2002)等国家相关法律法规,直线加速器机房必须采取屏蔽措施以减少其运行对环境产生的辐射影响。文章根据辐射防护基本原则和相关法规标准及医院的实际情况,对直线加速器机房屏蔽墙及防护门厚度进行了估算,给出了机房屏蔽墙及防护门屏蔽厚度的估算方法。

1 拟建直线加速器的基本情况

该医院拟建直线加速器射线类型为X射线模式,射线能量为6MeV。源瘤距为100cm,最大输出剂量率400cGy/min,最大照射野为40cm×40cm,X线泄漏率为0.1%,等中心高度为1360mm,等中心精度≤±1mm,机架旋转范围+-185°。

2 拟建直线加速器的基本情况

直线加速器机房屏蔽计算如下:

2.1 主屏蔽与次屏蔽计算:

(次屏蔽十值层厚度与主屏蔽一致,此为偏安全计算)

屏蔽X线的门铅当量:

通过上述公式计算得出结果见表1。

3 结束语

根据辐射防护基本原则和相关法规标准,对拟建直线加速器机房屏蔽墙及防护门厚度进行估算,使屏蔽墙对直线加速器开机状态下产生的X射线进行有效的屏蔽,从而减少对环境的辐射影响,同时也可论证机房设计合理性,为机房的设计提供依据。

参考文献

[1]陈敬忠,龚怀宇.医用电子加速器的防护[M].四川科学技术出版社,2001.

[2]李德平,潘自强,等.辐射防护手册第一分册[M].原子能出版社,1987.

作者简介:刘娟(1985,7-),女,汉族,籍贯:江西省上饶市,单位:江西省核工业地质局测试研究中心,理学学士,专业:化学,职称:助理工程师。