综合接入机房部署策略研究

2022-03-20 09:54:04 | 浏览次数:

【摘要】 综合接入机房作为全业务的枢纽,其规划及部署策略直接决定着整个传输网络的接入效率,本文结合现网实践,对综合接入机房的部署和应用策略进行了系统的研究和梳理。

【关键词】 全业务 综合接入机房 部署策略

一、研究背景

传统基站机房主要为满足无线基站接入建设,同时满足少量专线业务的就近接入,已不能满足全业务接入的需求。为满足日益增长的业务接入需求,可通过新建或改造现有基站机房,部署面向全业务接入的综合接入机房,来破解全业务接入的困境。

二、综合接入机房部署策略

2.1 综合接入机房定位

综合接入机房定位为直接面向业务接入,以沟通光缆上联汇聚机房,汇聚上传各类业务;以接入光缆下接具体业务,接入收敛各类业务。1)新增的专线、家宽、WLAN业务以综合业务接入机房和普通汇聚机房为中心,以星形、树形接入。2)新增的基站业务尽量以环形结构,单归至相邻的同一个接入机房。

2.2 综合接入机房选择策略

根据业务需求未来综合接入机房的建设,应以全业务需求为导向。根据城区分布情况,分“密集城区”与“一般城区”,进行差异化的部署。综合接入机房作为业务的主要收敛点,承上启下作用,可优先选择符合条件的主配线节点,同时也可选择专线业务密集区,业务空间位置重要,符合条件的楼宇覆盖节点和处于地理上业务覆盖需要的节点。

2.3 综合接入机房选择原则

根据定位,综合接入机房的选择,需满足如下要求:1)机房建议面积>15M2:作为后续业务接入节点,保证足够的空间;2)机房进出便利性:保障机房建设、业务接入和维护的方便性;3)优选机房的电源,设备等条件较好站点;4)排除市政改造区域:对于有明确市政改造的区域,原则上不保留该区域光缆。

2.4 综合接入机房配套改造

为满足综合接入机房的要求,需对现有接入机房从四个方面进行改造:电源配套建设、局前光交设立、主干配线光缆增补、传输设备部署。主要方法有:1)开关电源:设置独立的传输开关电源,提升容量和安全性能。2)高温电池:配置高温电池,确保无空调环境下正常运行;保证15小时续航能力。3)综合机柜:预占机房空间,为网络扩容预留空间。4)局前光交:设立局前光交汇聚接入光缆,减少进出机房频率,降低对物业依赖。5)增补光缆:增补部分主干配线光缆,将传输接入机房纳入“一张光缆网”;各类业务节点以星型結构接入。6)设备部署:部署PTN 10GE系统和GPON设备,提升节点业务接入能力,为基站业务和有线业务拓展提供充裕资源。

? PTN 10GE系统:以双归方式推进传输接入机房PTN 10GE系统部署;所有传输接入机房100%部署PTN 10GE接入设备

? GPON设备:部署盒式OLT设备,满足区域内专线和家宽接入需求;初期配置2个分光器

三、综合接入机房应用策略

在PTN业务接入中,接入机房作为业务的中转节点,结合业务需求和改造任务构建10GE接入主干设备环,一方面提升接入层系统容量,备战基站双载波需求,另一方面收敛10GE节点周边的基站业务,规避GE系统的建设占用大量的光缆资源。1)已有10GE PTN节点:不刻意改变原10GE架构,但后续业务接入仅围绕着本期确定的接入机房开展。2)无10GE PTN节点:围绕这骨干汇聚机房,以双归的目标结构搭建10GE主干接入环,后续业务以GE的链路下挂于接入机房。

在GPON业务接入中,对于专线业务:1)根据目前在用的集客和WLAN的分光器使用情况分析可知,平均每个集团客户类的分光器承载了超过10个业务;且专线服务等级类型较多,建议对于现网集团客户类的分光器保持原来的接入模式不变;2)接入机房需100%部署分光器,上联至所在接入区的汇聚机房,新增业务不再跨越接入机房接入。

对于家宽业务:1)新增业务:若建设时所占用的纤芯资源超过10芯,下沉盒式OLT至接入机房或家宽小区机房;2)已开通业务:当现网资源不足,需要网络优化时,建议优先对占用资源较多的小区进行改造,释放关键的资源。

四、结束语

通过针对性建设综合接入机房,可以优化现有网络结构。既避免了传统接入基站机房模式机房条件参差不齐、需要保障站点多的缺点,又避免了直接接入汇聚机房对汇聚机房资源造成巨大压力、纤芯路由长且容易造成出局瓶颈的问题;同时能保障业务的快速接入和开通,且资源容易管控、保障规模适中;可有效弥补自有机房缺口,值得规模推广。

推荐访问: 接入 机房 部署 策略 研究