关于电力配电设备维护技术的思考

2022-03-20 08:55:51 | 浏览次数:

摘 要 随着社会的发展,人们日常生活及工作对电能的需求越来越大。因此,对电能质量要求也有所提高。配电设备是电力系统组成的重要部分,配电设备出现故障直接影响着电力系统的正常工作。因此,只有不断加强配电设备的检修维护工作,排除各种隐患,才能保障配电网络的可靠性及电力系统安全运行。鉴于此情况,本文针对电力配电设备维护技术进行思考。

关键词 电力系统;配电设备;维护技术

前言

电力行业是关系到国计民生的重要产业之一,电力系统的安全运行对我国社会经济的发展起重要作用。电力行业维护配电设备是重要的一个环节,只有保障电力配电设备的处于良好工作状态,才能使设备生产电能以及输送电力的能力达到最大化。而电力配电设备维护工作可以提高其工作质量。因此,完善电力配电设备维护技术,充分了解电力设备的故障,从而提高工作效率,是我国电力企业未来发展的方向。

1 电力配电设备维修注意事项事项

在电力设备的维修工作中,从业人员必须是经过专业训练的电工,熟知每一项操作程序与安全须知,具备较强的专业技能与实践经验。对于配电箱、开关箱每个月必须确保检查一次,针对每个检查的物体都要详细记录其工作状态,存在的安全隐患及时排除。电工在排除安全隐患时,需要佩戴专业的防护工具,使用绝缘工具进行操作,在检查电力设施是否运行时要将电源断开,并设立提醒标志,禁止工人在带电情况下进行维修工作。配电箱内的线路信息要进行标明,要让别人知道每条线路的作用,同时对配电箱进行安全看管,若维修的时长超过16h,需要将配电开关锁上。各个配电设备的周围都必须保持干净整洁,禁止摆放杂物。当电器出现问题时要及时进行更换,既要保证线路的正常运行,同时也要确保用电的安全[1]。

2 电力配电设备维护技术

设备是否正常运行直接影响电力系统运行的安全与稳定,加强对电力配电设备的维护,对提高电力系统运行安全稳定性具有重要的意义。在维护低压配电设备的时候,应该以清洁为主,且一定要按照不同的维护方式、时间进行。需要维护的月项目有:检查配电设备中仪器开关情况是否正常,检查信号运行是否正常,测量熔断装置运行过程中温度的变化情况,检查功率补偿设备的运行是否正常,定期清洁设备,测量端子、线缆、接线等。需要维护的年项目有:检查配电设备的避雷效果是否良好,测量电阻效果;检查设备中各个接头位置的螺丝是否松动、有无腐蚀现象;核对设备中各个仪表的运行情况;检查、测试供电系统中电流运行的具体数值,并检查其是否在线路运行环境中额定的允许值之内。在变电站低压配电设备中,最重要的维护设备就是高频开关直流电源柜,其主要作用是向高压主受控制柜内断路器分、合闸和二次回路中的仪表与照明提供直流电源,是保障电网供电安全的重要设备[2]。

2.1 干式变压器维护技术

干式变压器运行的安全性以及设备使用寿命,与变压器绕组绝缘安全性有直接的关系。绕组温度如果超过绝缘耐受温度就会引起绝缘老化问题,对变压器使用寿命造成印象概念股,这也是干式变压器不能正常运行的原因,因此,必须加强对变压器运行温度的监测,并采取报警功能。在额定容量下,干式变压器在不影响寿命的情况下可以短时间过负荷运行。但是室内变压器运行过程中,负荷值不能超过20%,通常情况下,干式变压器运行负荷保持在额定负荷的85%左右。如果处于过载运行,需要加强对变压器运行温度的监测。由于变压器运行温度对其使用寿命以及运行安全有直接的关系,因此对于干式变压器的维护工作中,需要加强对变压器自动控制系统、温度显示系统以及超温报警系统的检查。另外,在变压器绝缘表面如果存在尘埃,就会对其闪路电压造成影响,即是在潮湿的环境下出现误闪问题。这就需要对变压器的定期除尘,在检查过程中保证其运行无异常声响,保证母线连接正常,检查中发现异常情况需要及时的进行处理。

2.2 10千伏真空开关的维护技术

10千伏真空开关的维护技术一般情况下开关切断故障电流30次,正常操作1000次应对开关进行大修,大修时检查以下项目,主要技术数据见表一。

①检查触头开距和超行程值;②主回路电阻值;③测验开关相间、断口、对地的工频耐压值;④三相触头不同期值;⑤开关的分、合闸速度值。

2.3 直流系统的维护

直流系统主要是用来为高压断路器、自动装置、信号母线、继电装置等提供操作电源,由充电柜和蓄电池组成。目前采用的供电方式都是浮冲式,即在恒压的条件下,电能通过熔断器传输到电池内部。在直流体系工作当中应用维护技术,主要以检测为主,通过检查电压、电流的输入、输出情况,以保证直流体系的稳定性。为了有效保障直流系统中设备能够正常运行,就要对高频开关输入与输出的电压进行有效控制,防止电压突然过高或过低。控制蓄电池的工作环境,保证其在通风良好、干燥的环境中工作,且室内温度不能超过25℃,湿度不能大于70%。只有这样,才能够使直流系统更好地为电力网络服务,保证电力系统的高效运行。

2.4 互感器的技術维护

电力配电设备的互感器主要有以下两种分类,分别是电流互感器和电压互感器,二者所应用的工作原理大体一致,即:电流与电压在一次回路进行转化的过程中,确保电力设备与高压得到隔离,从而为相关工作者提供安全保障。电流传感器接入电路的方式主要以串联为主,针对匝数较多的情况而言,倘若在实际工作中出现超功率的现象,会造成仪表设备的失灵等故障,所以此时必须应用电流互感器维护技术,该技术主要检查互感器接头是否存在温度过高的情况,一旦发现问题强制停止该工作,并进行绝缘处理,以防止损坏其他设备。

2.5 电力电容的检修与维护

电容器作为电力系统中一个不可忽视的内容,它自安装在电力系统中一直处于不间断作用状态,是减少电力系统中无功损耗、确保电力稳定的重要举措。在电力电容器具体应用中,应当密切注意电容器运行状况与运行的安全性要求,要选择合理、科学的电容值来确定电容器的型号和种类,从而实现电容器性能发挥目的。但要注意的是,电容器本身是一个复杂、长期运行的设备,因此在检修维护工作中必须要重视电力系统内部与外部因素所产生的故障问题,将各类对电容器有影响的因素提前加以处理。在电容器的具体检修维护工作中,具体的检修维护工作要点如下:首先应定期对电容器进行外观检查,通常为每天一次,主要检查电容器是否有漏油、开裂等现象,运行温度是否过热,一旦出现上述异常状况时应立即停止使用并进行更换,避免发生事故;其次电容器通常由熔断器来保护,定期对熔断器进行检查十分重要,主要检查端子是否松动,运行温度是否异常,防止由于电容器熔断器异动或拒动造成的危险;最后定期对电力电容器进行电流值检查。电容器在过电流时容易被烧毁,因此电力电容器应在额定电流下工作,电流值超过额定电流的1.3倍时应停止工作。

3 结束语

配电设备运行维护工作关系到整个配电系统运行的安全与稳定,是电力系统运行管理的重点。而且配电设备类型多,处的工作环境复杂,极易产生各种类型的故障。因此,加强对配电设备的检查与维护,不断地提高配电系统运行的安全性与稳定性,从而确保电力事业的稳定发展。

参考文献

[1] 刘伟国.有关配电设备运行维护的探究[J].黑龙江科技信息, 2016,(36):57.

[2] 余国平.电力设备状态检修技术的应用[J].四川建材,2016,32 (4):18-20.

推荐访问: 配电 思考 维护 电力 设备