电能表准确性的现场校验及注意事项分析

2022-03-20 08:17:49 | 浏览次数:

摘 要:近年业各行各业发展速度较快,人们对电能需求量不断增加,在电力系统运行过程中,为了能够准确实现对电能的有效计量,电能表使用十分广泛。在电能表使用过程中,为了有效地降低其误差,需要做好电能表现场校验工作,以此来提高电能表计量的精准度。

关键词:电能表;测量;现场校验;准确性

前言

电能表误差会对供电企业和用电客户带来经济损失,为了能够有效控制误差的范围,电能表使用中采用的都是定期轮换制,以此来尽可能地对误差进行控制。电能表运行过程中,无论是电压互感器还是电流互感器都发挥着重要的作用,但互感器使用过程中对其造成影响的因素较多,因此要定期对互感器测量,对其运行中的各项参数进行掌握,从而对其存在的误差与允许的误差值进行对比,并有效控制计量装置的误差,使其保持在允许的范围内。特别是在现场中,对现场误差进行检验是必不可少的一个环节,这对提高电能表计量的准确性和可靠性具有非常重要的意义。

1 电能表准确性的现场校验

1.1 仔细检查电能表的再次接线

在电能表二次接线过程中,需要参考功率、负载流量和相量图来准确对其进行分析,并仔细检查二次接线的情况,及时发现错误及异常,当这些分析完成后,对情况属实性确定后,才能重新进行相量图的绘制工作。当在分析过程中无法及时对接线和位置的准确性进行判断时,则需要立即采取停电措施,然后再详细进行再次检查。

1.2 对电能表在运转期间存在的偏差展开准确校验

当需要对运行中的电能表进行测量时,可以针对两种情况进行具体做法的检验工作。

首先,电能表在测量过程中对准确性具有较高的要求。对于这种情况的电能表,需要在现场校验过程中采用校验仪来对电网电流、电压和频率等进行检验,将其结果与被检电能表的检验结果进行比对,从而计算出被检电能表存在的误差。

其次,部分电能表测量时对准确性没有太高要求,针对于这种电能表,在具体做法测量实施过程中,可以将其与钳接型互感器进行连接,并对测量结果进行更正,以便于计算出电能表存在的偏差。

1.3 测量电能表中直流的电阻

在对电能表误差测量时,可以在停电状态下进行,在停电状态下对电能表中的电压线图及电流之间的直流电阻进行测量,测量时可以采用直流电阻的测量方法进行,从而测量出电能表实际存在的误差。

1.4 测量和检验电流互感器的差值变化

在现场测量与检验电流互感器的差值时,如果标准情况下电流互感器的差值变化为f0,测量得出的偏差为δ。则可采用下面公式:f=f0(1+δ)以精确测量和判定电流互感器的实际变化状况。

1.5 测量回路直流的电阻

在对回路直流电阻进行测量时,当回路直流电阻几乎为零的情况,则表明显著正常。而当二次连接出现错误或是短路故障发生时,回路直流电阻阻值则会较大,显示出现异常情况。在对电压回路电阻进行测量时,可以先断开电压互感器端子部位,然后再對全部线路的回路直流电阻进行分别测量和检验,当线路存在短路或是开路故障时,测量时直流电阻值几乎为零或是更大,因此在实际检测过程中,可以分段对其进行查找和检验,这样才能确保电能表现场校验质量得以提升。

2 校验过程应注意的问题

2.1 正确使用仪器

在现场对电能表校验开始之前,需要做好充分的准备工作,检查好校验工作中所需要用到的各种设备,确保校验工作的顺利开展。首先,根据清单内容一一核对校验工作中所需设备的数量和种类,确保校验仪器设备的完整性,不会影响到校验工作的进行。其次,检查电压、电流、误差测试线以及电源线的绝缘情况,确保外表的完整性,防治校验过程中发生短路以及漏电现象。检查钳形表钳口的锈蚀情况,并对线路通断情况进行检查和测试。

在对电能表现场校验过程中需要确保接线的正确性,保证各条线路都能够按照正确的方法接线,按照规范要求执行,将电能表常数以及电压电流的量程正确输入。只有做好这些前期的准备工作,能够保证后续校验工作的顺利进行。在校验工作完成后,还需要按照正确的步骤进行拆除。为了防止拆除过程中发生短路等故障,应该先拆除弱电测试线,再拆除高压测试线。而在高压设备和电容性设备测试结束后,需要进行放电处理,避免安全事故的发生。

2.2 错误代码识别

近年来在国网技术规范中明确了各种故障代码的定义,这不仅有利于及时找到问题的原因,而且能够准确对故障进行判断。当有故障发生时,故障错误代码则通过电表液晶屏及时显示出来。尽量在国网技术规范中将故障代码分为五大类,共有四十个故障代码,但在部分生产厂家生产过程中,其针对自身生产的特点对故障代码进行了适当的扩展。因此在实际工作中需要准确误别错误代码。

在电能表运行过程中,当其电池电压过低时,则会显示出Err-04错误代码。在电能表内部电路板上通常都会焊接一块电池,以便于电能停电时能够及时对电能表进行供电,同时电能处于正常供电情况下时,还能够对该电池进行充电,这也使这块电池很少会出现欠压情况,这也导致这种错误代码往往会发生在电池安装之前,一旦这种错误代码出现,则要与生产厂家及时联系,以便于更换电路板上的电池。

当电流不平衡现象较为严重时,会显示Err-52代码,则当功率因数超限时,则会出现Err-54代码,这种代码出现都表明电能表存在时常类异常情况。当Err-52代码出现时,则表明运行参数超出了电能的额定参数,需要对各项电流进行查看,并将其进行调整,使其达到正常值要求。而当Err-54代码出现时,则表明运行中的电能表超出了电表设定的参数值,需要对线损情况进行检查,看其是否还处于正常的状态。

在对电能表进行现场校验时,当有异常报警记录出现时,说明用户的用电情况存在异常,所以需要对用户的用电情况进行详细的调查和分析。对电能表内的事件记录以及用电管理的信息系统数据进行分析,查看用户用电的最高负荷以及超负荷情况,根据现有的数据信息进行合理的推测,在结合现场实际情况的基础上,对用户在用电的过程中存在的问题进行深入的分析,在掌握相关证据后需要依法追究用户的责任。

2.3 确保现场校验结果的准确性

在对电能表进行现场校验工作中,电压和电流的数值都会存在一定的偏差,但是需要合理控制在规定的范围内,如果超过额定值的偏差范围,则校验结果不准确。所以一定要熟练掌握规定中的偏差范围,并且做好控制工作。对于停电的电能表进行校验时,为了保证校验结果的准确性,可以对电能表施加一定的电源,在工作的状态下进行校验,以保证测试值的准确性。

3 结束语

近年来电力行业取得了较快的发展,用电客户呈现出逐年增长的态势,用电量也不断上升,这也能电能表计量的准确性提出了更高的要求。电能表计量准确性直接关系到电力企业和用户客户的经济利益,电力企业和用电客户需要以电能表准确计量数据作为双方交易的基础,因此需要做好电能表现场校验工作,并控制好现场校验过程中的计量误差,将误差降至最小范围,有效地提高电能表计量的真实性和可靠性,确保供用电双方的合法权益。

参考文献

[1]肖琳.电能计量装置常见问题分析[J].湖北电力,2010,34(2):63-64.

[2]陆祖良.电能表计量现状和问题讨论[J].中国计量,2009(1):24-26.

[3]王健.如何提高电能计量的准确度[J].农村电气化,2010(3):43-45.

推荐访问: 校验 注意事项 准确性 电能表 现场