变电站继电保护的运行维护及故障处理信息化探析

2022-03-19 09:45:33 | 浏览次数:

摘 要 当前,社会电力需求与日俱增。只有实现电网系统的正常运行,才能确保电力的正常供应。变电站,在电网系统中占据着重要的地位,变电站继电保护的运行维护和故障处理,对于电网系统的正常运行具有至关重要的作用和意义。本文简述了变电站继电保护的要求,浅析了继电保护的运行维护,并探讨了继电保护常见的故障处理方法,以及确保继电保护正常运行的措施,以期为我国电网系统变电站的正常运行提供借鉴。

关键词 变电站;继电保护;运行维护;故障处理

前言

在电网系统的运行中,电力设备极易受到各种因素的影响,导致各种故障。为维持电网系统中其他电力设备的正常运行,必须对故障设备进行及时排除。变电站的继电保护,能实现对故障设备的及时准确切除,一方面能防止故障设备的进一步破坏,另一方面能维持电网系统的正常运行。继电保护能对电力设备的故障及时发出信号,督促值班人员及时采取解决措施,有利于控制故障事故的范围。因此,有必要加强对变电站继电保护的运行维护及故障处理探析。

1 继电保护的要求与运行维护

1.1 变电站继电保护要求

(1)可靠性

变电站继电保护要求可靠性。变电站继电保护在应当动作时,不应出现拒动现象,在不应当动作时,不应出现误动作现象。否则,非但不能起到继电保护的作用,反而会造成相关事故。变电站继电保护缺乏较高的安装质量,缺乏合理的运行维护管理,以及缺乏科学合理的配置整定,都会导致继电保护事故[1]。这就要求继电保护的相关工作人员增强其技术能力,了解并掌握变电站继电保护的性能。

(2)灵敏性

变电站继电保护要求灵敏性。灵敏性,是指继电保护装置对于其保护范围内的故障以及异常,具有较快的反应能力。通常,通过比较继电保护装置的动作参数和电力设备故障发生时的实际参数来确定该反应能力,两者的比较值为灵敏系数。继电保护装置的反应能力与灵敏系数成正比。对于不同的继电保护装置和电力设备,具有不同的灵敏系数。通常,要求灵敏系数大于1。在相关规程中,规定灵敏系数在1.2以上。

(3)快速性

变电站继电保护的快速性要求,是指继电保护装置的动作应当快速,实现对故障设备与电网系统的快速切除。继电保护的快速性要求有利于实现故障事故影响的减少,增强电网系统中并列运行的稳定,能有效减轻故障设备的电弧破坏,加快恢复系统电压,并避免故障的进一步发展。部分继电保护装置,其功能仅对电网系统的状态进行反映,对该类继电保护装置没有快速性要求。

(4)选择性

继电保护装置的选择性要求,是指当电网系统出现故障时,继电保护装置能实现对故障设备的有选择性的切除,并实现对非故障设备正常运行的有效保障,实现对故障事故范围的有效控制。

1.2 继电保护的运行维护

对继电保护的运行维护要注意以下几个方面:①在继电保护装置的运行中,相关工作人员应加强对异常及故障现象的监视,并向主管部门及时报告;②相关工作人员对于继电保护装置的开关跳闸,要对其保护动作进行细致检查,并将原因查明。在送电恢复之前,相关工作人员要复归所有吊牌信号,并在值班记录和继电保护动作记录中进行详细记录;③在继电保护的检修中,由于进线保护装置需要供电部门对之进行定期的检验,因此,相关工作人员要练习供电部门;④相关值班人员在操作继电保护装置时,通常只允许对压板进行接通或者断开操作,以及对开关进行切换,对保险进行卸妆等;⑤相关工作人员要严格按照《电气安全工作流程》进行二次回路上的工作,并依据相关图纸,图纸必须符合现场设备状况[2]。

2 继电保护常见故障处理方法

2.1 继电保护常见的故障处理方法

在继电保护中,常见的故障处理方法主要有如下几种:①替换法:当怀疑某电力设备元件存在故障时,可以将完好的元件对之进行替换,以此判断该电力设备元件是否存在故障。采用替换法,可以实现对故障的快速判断,对故障范围实现有效缩小;②参照法:将正常电力设备的技术参数与故障电力设备的技术参数进行对比,实现对故障设备中故障點的准确查找。采用参照法,可以对接线错误进行准确检查,且适用于定值校验过程中的故障。在电力设备改造和更换之后,不能实现对二次接线的正确恢复,可以采用参照法,对同类电力设备的接线进行参照。在对继电器进行定值校验时,当某个别继电器出现测试值和整定值存在较大差异时,不应对之做出轻易判断而断定该继电器存在特性问题,而应对该继电器的刻度值进行合理调整,采用同一表计,对具有相同回路的继电器进行测量比较;③短接法:用短接线对某段回路或者某部分回路进行短接,来对故障存在范围进行判断,实现对故障范围的准确确定。对电磁锁失灵、切换继电器不动作等故障,通常使用短接法来进行处理。

2.2 确保继电保护正常运行的措施

为确保继电保护的正常运行,通常采取以下措施:①对相关工作人员进行合理配置,增强人员调度和协助的科学性,对相关工作人员的目标进行明确,为电力设备的正常运行提供有效保障;②建立健全各项规章制度。要深入考察继电保护的内容和特点,对继电保护装置运行管理的相关制度进行完善;采用计算机技术实现对继电保护中各类档案的检查,并对继电保护工作进行严格的考核,实施公正合理的奖惩制度;③加强对变电站继电保护的状态检修,监测二次设备的运行状态,实现对变电站继电保护状态的有效监测[3]。

3 结是语

综上所述,变电站继电保护具有可靠性、灵敏性、快速性、选择性要求,其继电保护常见的故障处理方法有替换法、参照法、短接法。在电网运行过程中,要加强变电站继电保护的运行维护和故障处理,增强电网系统运行的安全性和稳定性。要加强计算机技术和通信技术在变电站继电保护中的运用,推动变电站继电保护的信息化和智能化发展。通过对计算机技术和网络通信技术的有效应用,增强电网系统运行的安全性和可靠性。